electricite IP

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
avoriaz

electricite IP

Message par avoriaz »

la normes IP44 est il autorise pour l'exterieur

les IP interieur

les IP exterieur

ou SITE

merci pour les reponses

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: electricite IP

Message par JL »

Bonjour,

Le terme IP (normes NF C 20-010, et 015) détermine le degré de protection qui

caractérise l'aptitude d'un matériel à supporter des influences externes. Le premier

chiffre détermine la protection contre les corps solides (4= protégé contre les

corps solides supérieurs à 1 mm), le deuxième chiffre caractérise la protection

contre les liquides, c'est lui qui est important pour une installation en extérieur (4=

protection contre les protections d'eau de toutes directions). Votre appareil IP44

peut donc êtrte installé à l'extérieur (cours, jardins). Il n'a pas de protection

suffisante pour résister aux jets d'eau (IPx5 mini) et ne doit pas être installé dans

les locaux agricoles ou les aires de lavage.

Cordialement

JL <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>