Page 1 sur 1

installer une prise 32 A

Posté : 12/02/16 00:02
par olo
Bonjour ,

nous souhaitons installer des plaques à induction , le vendeur préconise une prise de courant de 32A , il n ' y a dans la cuisine que des prises 16A et une autre prise inutilisée actuellement qui etait alimentée en triphasé 5 fils avec 3 coupes circuits 20A , y a t il possibilité de se raccorder sur celle ci sachant qu' aujourd' hui notre compteur electrique est en mono 220 v?

merci pour votre aide

Posté : 12/02/16 10:54
par JL
Bonjour,
Il faudrait connaître la section des fils alimentant cette ancienne prise triphasée à 5 fils. Si c'est du 2,5 mm2, vous pouvez la réutiliser en effectuant un petit bricolage. Ce ne sera pas dans les normes mais ça peut vous dépanner.
Au niveau de la prise, conservez la terre (vert et jaune) et reliez les autres fils 2 par 2. c'est à dire le neutre avec une des phases et les deux autres phases ensemble.
Au niveau du tableau de protection, effectuez le même regroupement (en identifiant bien les fils). le neutre avec la phase que vous avez groupée dans la prise que vous raccorderez sur le neutre d'une nouvelle protection 32 A et les deux autres phases que vous regrouperez sur la phase de la nouvelle protection. Vous aurez ainsi une alimentation monophasée pour votre plaque.
la section des conducteurs sera un peu inférieure aux sections normales mais ça tiendra le coup. Effectuez toutes ces opérations disjoncteur coupé, bien sur.

Posté : 13/02/16 00:46
par olo
Bonjour JL et merci pour votre réponse ,
les fils sont sont bien de section 2.5 mm2, les plaques a induction ont une puissance max de 6300 watts, est ce que vous pensez que ce sera ok ?

merci d'avance

Posté : 13/02/16 08:25
par hadoc
JL vous propose avec justesse de réutiliser les fils ,en les mettant deux à deux en parallèle; pensez bien, comme il vous le conseille, à repérer vos fils , un simple multimètre fera l'affaire, en bouclant deux fils, mais une simple pile et une ampoule (ou une sonnette ) feront la même chose
sachant qu'il faut environ 30 ampères pour l'appareil, et que vous obtiendrez du 2,5 x2 carré , soit 5 mm carré, cela fait 6 ampères par mm carré, ce qui est très acceptable

Posté : 13/02/16 10:26
par Totor
Bonjour Hadoc,

Hé, le message d'explications (parfaites) est de JL.

Posté : 13/02/16 10:53
par hadoc
erreur corrigée ! ! ! mea maxima culpa