Bonjour,
J'ai actuellement un problème de plomberie.
La tuyauterie d'évacuation de la maison semble parfois être en sur-pression.
En effet, certains siphons de l'étage (une douche en particulier) se désamorcent à la suite de ces sur-pressions après avoir "soufflé" et projeté de l'eau dans la douche. Il va sans dire qu'une fois le siphon désamorcé les odeurs se répandent dans la pièce. On fait couler de l'eau et tout redevient normal.
Pour information :
- la douche en question se trouve à l'étage et l'évacuation à l'égout se trouve au sous-sol,
- à l'amont de cette douche, sur le circuit d'évacuation, se trouve la buanderie avec la machine à laver,
- l'évacuation à l'égout a été récemment débouchée par une entreprise spécialisée qui en a profité pour passer une caméra sur la totalité de la tuyauterie (entre le sous-sol où j'ai un bouchon à vis et le siphon en limite de propriété).
- j'en ai profité pour nettoyer le siphon extérieur et sa partie aval avec un furet hydraulique,
- depuis l'évacuation se fait normalement mais des sur-pressions sont toujours présentes de temps en temps (elles étaient présentes avant que l'évacuation ne se bouche),
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire et comment l'a-t-il résolu ?
J'ai envisagé de passer le furet hydraulique dans les tuyauteries de la maison, à partir de la douche en question, mais le furet ne passe pas les coudes à 90° des tuyauteries de 40 mm.
Merci de vos réponses.
Problème d'évacuation
Modérateur : Modos
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
siphon
bonjour geosiphon
je pense que vous avez une chute verticale de faible section suivie d'une faible pente avec une absence de ventilation en partie basse
quand l'eau "chute" en arrivant dans la partie à faible pente elle pistonne et comprime l'air qui à un certain moment refoule vers le haut (d'ou le geyser à la douche)
il faut mettre sur la partie horizontale (le plus prés possible de la chute) une sorte de purge automatique
je crois que cela existe - ayant eu le problème dans ma maison j'en avais réalisé une avec un siphon monté à l'envers et une balle de ping pong dedans
- ma purge est en service depuis 1976....sans problème
je pense que vous avez une chute verticale de faible section suivie d'une faible pente avec une absence de ventilation en partie basse
quand l'eau "chute" en arrivant dans la partie à faible pente elle pistonne et comprime l'air qui à un certain moment refoule vers le haut (d'ou le geyser à la douche)
il faut mettre sur la partie horizontale (le plus prés possible de la chute) une sorte de purge automatique
je crois que cela existe - ayant eu le problème dans ma maison j'en avais réalisé une avec un siphon monté à l'envers et une balle de ping pong dedans

Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Bonjour geosiphon,
Dans votre cas vous pouvez aussi essayer de poser un "antivide" à l'origine de la canalisation du bac à douche. (s'achète dans toutes les grandes surfaces ou tous marchands de marériaux dans les diam. 32, 40, 50, 80, 100-110 mm)
Si j'ai bien compris elle devrait se trouver dans la buanderie près de la machine à laver. Cet "antivide" se positionne à l'endroit le plus haut de la canalisation, avant tout raccordement d'évacuation d'appareil si possible.
Ainsi chaque appareil sanitaire qui se vide, provoque une aspiration dans le tuyau, sollicitant ainsi la soupape de cet "antivide" qui laisse entrer de l'air, et ainsi laisse s'écouler l'eau correctement durant tout le passage dans la canalisation.
VOUS AVEZ DIT:
(entre le sous-sol où j'ai un bouchon à vis et le siphon en limite de propriété).
Pour le bouchon à vis qui permet une visite des lieux c'est très bien.
Mais je ne comprends pas que fait ce siphon en limite de propriété????
Etes vous sûr qu'il s'agit d'un "siphon" ou es-ce un "té antiretour"? (pour le cas ou la canalisation principale du tout à l'égout refoulerait vers la maison ou pour éviter les remontées d'odeur. Si toutefois il s'agit d'un tout à l'égout, et non d'une fosse septique ou autre)
Bon travail!
Dans votre cas vous pouvez aussi essayer de poser un "antivide" à l'origine de la canalisation du bac à douche. (s'achète dans toutes les grandes surfaces ou tous marchands de marériaux dans les diam. 32, 40, 50, 80, 100-110 mm)
Si j'ai bien compris elle devrait se trouver dans la buanderie près de la machine à laver. Cet "antivide" se positionne à l'endroit le plus haut de la canalisation, avant tout raccordement d'évacuation d'appareil si possible.
Ainsi chaque appareil sanitaire qui se vide, provoque une aspiration dans le tuyau, sollicitant ainsi la soupape de cet "antivide" qui laisse entrer de l'air, et ainsi laisse s'écouler l'eau correctement durant tout le passage dans la canalisation.
VOUS AVEZ DIT:
(entre le sous-sol où j'ai un bouchon à vis et le siphon en limite de propriété).
Pour le bouchon à vis qui permet une visite des lieux c'est très bien.
Mais je ne comprends pas que fait ce siphon en limite de propriété????
Etes vous sûr qu'il s'agit d'un "siphon" ou es-ce un "té antiretour"? (pour le cas ou la canalisation principale du tout à l'égout refoulerait vers la maison ou pour éviter les remontées d'odeur. Si toutefois il s'agit d'un tout à l'égout, et non d'une fosse septique ou autre)
Bon travail!