ma chaudiere me pose des petits probleme.elle monte bien en temperature, mais elle redescend a zero avant de se renclanchée.et pourtant le termostat d'anbiance qui se trouve dans le salon est regler sur 20 degré. donc surconssomation de fioul.pouvez vous m'aider? que ce passe t'il?
lejoyeuxbricoleur
Bonjour,
Ce qui compte - et est essentiel - c'est que la température ambiante autour du thermostat reste à 20 degrés environ (dans votre cas) en période de chauffage.
Que la chaudière chauffe puis refroidisse importe peu, puisque le chauffage ne s'effectue que lorsque le besoin se fait sentir, lors de chaque baisse de température selon la valeur programmée.
Ce qui compte - et est essentiel - c'est que la température ambiante autour du thermostat reste à 20 degrés environ (dans votre cas) en période de chauffage.
Que la chaudière chauffe puis refroidisse importe peu, puisque le chauffage ne s'effectue que lorsque le besoin se fait sentir, lors de chaque baisse de température selon la valeur programmée.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Bonjour,
Qu'appelez vous exactement "à 0" ?
Un chaudière fioul doit toujours conserver une consigne minimale de l'ordre de 45°, et cela quoi qu'il arrive. En deça il y a risque de condensation sur les surfaces de chauffe, corrosion rapide puis perforation du corps de chauffe... C'est pour cela que le termostat d'ambiance ne doit piloter que le circulateur ou une vanne multi voie, jamais le bruleur !
En d'autre terme, même si votre thermostat d'ambiance déclenche, cela ne devrait pas jouer sur la température de l'eau de chaudière. Ou en tout cas, celle ci ne devrait pas descendre sous la consigne minimale évoquée plus haut...
Qu'appelez vous exactement "à 0" ?
Un chaudière fioul doit toujours conserver une consigne minimale de l'ordre de 45°, et cela quoi qu'il arrive. En deça il y a risque de condensation sur les surfaces de chauffe, corrosion rapide puis perforation du corps de chauffe... C'est pour cela que le termostat d'ambiance ne doit piloter que le circulateur ou une vanne multi voie, jamais le bruleur !
En d'autre terme, même si votre thermostat d'ambiance déclenche, cela ne devrait pas jouer sur la température de l'eau de chaudière. Ou en tout cas, celle ci ne devrait pas descendre sous la consigne minimale évoquée plus haut...
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
REPONCE A THOMASC
merci vous commencer a m'eclairer un peut .effectivement sur ma chaudiere de marque chappé ,il y a un bouton qui va de1 a 4 et un cadrant avec une aiguille qui donne la temperature de 30 a 90 degré.je met le gros bouton sur 3 ,le termostat d'anbiance dans le salon est sur 20 degré,la temperature sur la chaudiere monte bien a 70 degré, ensuite la chaudiere se coupe mais attend de redescendre en dessous des 30 degré avans de se renclanché.donc elle tourne une demi heure avant de remonté a 70.ce n'est pas normal? surconssomation de fioul?
lejoyeuxbricoleur
Avant d'aller plus loin il faudrait déterminer trois choses :
1) est-ce un fonctionnement nouveau, ou l'avez vous toujours observé les autres années ?
2) ce qui la fait repartir jusqu'à atteindre 70° (consigne) : est-ce que c'est le fait de passer sous les 30° dans le corps de chauffe (pas bon), ou bien est ce que c'est parce que le thermostat d'ambiance lui commande de repartir.
3) Il faudrait savoir où est prélevée la température affichée sur le cadran : j'ai par exemple connu une Frisquet dont la température était prise au départ de la chaudière et non dans el corps de chauffe. Le thermostat d'ambiance commandait une vanne 3 voies situé en amont, donc lorsqu'il commandait la mise en température "éco", la vanne se fermait et la température affichée s'éffondrait, mais c'était normal. La consigne de 60° dans le corps de chauffe était néanmoins respectée, puisque le thermostat d'eau de chaudière continuait à agir normalement.
Il est possible que ce soit également votre cas : pour le determiner, mettez le thermostat d'ambiance en position éco le plus bas possible (pour être certain qu'il n'enclenche pas la chaudière), attendez que la température affiche 30°, puis agissez sur le thermostat de la chaudière. Si elle repart et que la température affichée reste à 30, alors on peut en deduire que la température affichée est celle de l'eau qui circule dans les radiateurs et non celle qui est dans le corps de chauffe, dans ce cas le fonctionnement ne me parait pas anormal.
1) est-ce un fonctionnement nouveau, ou l'avez vous toujours observé les autres années ?
2) ce qui la fait repartir jusqu'à atteindre 70° (consigne) : est-ce que c'est le fait de passer sous les 30° dans le corps de chauffe (pas bon), ou bien est ce que c'est parce que le thermostat d'ambiance lui commande de repartir.
3) Il faudrait savoir où est prélevée la température affichée sur le cadran : j'ai par exemple connu une Frisquet dont la température était prise au départ de la chaudière et non dans el corps de chauffe. Le thermostat d'ambiance commandait une vanne 3 voies situé en amont, donc lorsqu'il commandait la mise en température "éco", la vanne se fermait et la température affichée s'éffondrait, mais c'était normal. La consigne de 60° dans le corps de chauffe était néanmoins respectée, puisque le thermostat d'eau de chaudière continuait à agir normalement.
Il est possible que ce soit également votre cas : pour le determiner, mettez le thermostat d'ambiance en position éco le plus bas possible (pour être certain qu'il n'enclenche pas la chaudière), attendez que la température affiche 30°, puis agissez sur le thermostat de la chaudière. Si elle repart et que la température affichée reste à 30, alors on peut en deduire que la température affichée est celle de l'eau qui circule dans les radiateurs et non celle qui est dans le corps de chauffe, dans ce cas le fonctionnement ne me parait pas anormal.
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.