Les sujets traités sont la plomberie sanitaire, les installations en cuivre, en PVC, en PER ou multicouche, les évacuations, et les eaux usées les dépannages, les normes, les règles de pose et de raccordement - Le forum concerne aussi la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et la pose et l'entretien des appareils sanitaires.

Modérateur : Modos

Répondre
al71
Messages : 2
Enregistré le : 01/10/10 12:33

Prise d'air pour chauffage gaz

Message par al71 »

Bonjour
La prise d'air exterieure , pour une chaudiere murale au gaz , peut elle être dans une piece cqui communique avec la cuisine ou se trouve la chaudiere , entre les 2 pieces il y avait une porte que j'aie oté Merci

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Oui, dans ce cas précis, vous respectez à mon avis les consignes de sécurité des organismes officiels (l'Esprit des Lois si cher à Montesqieu ...), mais à condition de ne JAMAIS obstruer le passage de cette porte qui doit demeurer ouvert en permanence. Sinon, vous avez le risque de provoquer un dégagement d'oxyde de carbone, gaz toxique s'il en est, même à faible "dose", et pas facile du tout à détecter à temps !

Par sécurité de sécurité (eh oui, je suis comme cela), j'envisagerais de percer un passage d'air en bas d'un mur qui sépare les 2 pièces (10 x 15 cm par exemple, grillagé) ... Avez-vous aussi la "ventilation haute" à côté de la chaudière, au plafond ?

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

olivier78
Messages : 200
Enregistré le : 04/06/08 22:53

Message par olivier78 »

Bonjour, j'ai trouvé ça : http://www.ac-clermont.fr/hygiene-secur ... 8_1977.pdf

Le sujet m'intéresse aussi, parceque je suis en plein dedans en ce moment.
:D

Si c'est bien ce texte qui s'applique, on peut lire page 13, article 15 : "Pour l'application du présent article, deux locaux contigüs sont considérés comme local unique s'ils communiquent par une baie libre d'une surface au moins égale à 3 mètres carrés.".

Donc l'installation de la chaudière dans une pièce non ventilée, mais séparée d'une pièce ventilée par une simple embrasure de porte (S < 3m2) ne respecte pas la norme.
J'ai du mal à comprendre l'intérêt suivi par le législateur pour imposer une telle surface. Mais il s'agit de gaz. Donc il n'y a pas de question à se poser : il faut suivre la règle.

Reste la solution de la "ventouse" qui si elle peut être mise en oeuvre permet de s'affranchir de tout problème de ventilation.
Ca présente aussi un avantage en matière de confort : comme la chaudière prend l'air directement à l'extérieur, la combustion ne créée pas un appel d'air froid en provenance de l'extérieur.
1m3 de gaz utilisé, c'est à peu près 10m3 d'air qui doivent entrer dans la pièce.
Ca va très vite....d'où les dimensions des grilles de ventilation.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Rebonjour,

J'avoue ne plus comprendre les "stipulations" pour définir les dimensions d'une "prise d'air" (dite aération basse) pour une chaudière à gaz à usage domestique.

Par exemple, sur internet, un site professionnel confirme (copié/collé) :
" Entrée d'air minimale : 50cm² si évacuation verticale en tirage naturel, 100cm² si
évacuation à travers une paroi "

Alors pourquoi imposer une ouverture de "3 mètres carrés" en communication permanente entre 2 pièces si ladite prise d'air se trouve dans l'autre pièce ? Peut être est-ce en l'absence d'aération "haute" dans la pièce où se trouve la chaudière ?

Comme on disait dans un film : "Bizarre", vous avez dit "bizarre" ?

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !