Douche italienne

Les sujets traités sont la plomberie sanitaire, les installations en cuivre, en PVC, en PER ou multicouche, les évacuations, et les eaux usées les dépannages, les normes, les règles de pose et de raccordement - Le forum concerne aussi la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et la pose et l'entretien des appareils sanitaires.

Modérateur : Modos

Répondre
manchris
Messages : 3
Enregistré le : 27/02/07 21:36

Douche italienne

Message par manchris »

Bonsoir,

Je suis en train de faire ma maison, et je suis en soucis pour la réalisation de la douche italienne du RDC. :(

Je m'explique: :!:

La réservation est faite, et pour mon évacuation, le maçon a mis un PVC de 100 mm ; je n'arrive pas a trouver une bonde verticale pour me raccorder sur ce PVC.

Avez vous des solutions à m'apporter et si possible avec quelques photos.

Merci d'avance pour vos réponses.

Cordialement.

Avatar du membre
Walter
Messages : 4168
Enregistré le : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Bonjour

Il existe des tampons de diamètre 100 avec des sorties de différents diamètres.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites

Avatar du membre
Walter
Messages : 4168
Enregistré le : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

En complément à mon message ci-dessus : photo d'un tampon
Image
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites

manchris
Messages : 3
Enregistré le : 27/02/07 21:36

Message par manchris »

Merci Walter de votre réponse.

Pour mettre en place le tampon sur le pvc de 100, faut-il le coller ?

Le PVC de 100 est-il "mal ou femelle" ? ( j'espere me faire comprendre ! :wink: )

Avatar du membre
Walter
Messages : 4168
Enregistré le : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

En principe, les tampons sont la plupart du temps "mâles" et s'emboitent dans le tuyau.

Il est à mon avis indispensable de les coller.

Bon courage pour vos travaux !
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites

manchris
Messages : 3
Enregistré le : 27/02/07 21:36

Message par manchris »

Bonsoir,

Merci Walter pour votre réponse.
Cela m'a rendu bien service.

Les travaux pour la douche ne sont pas encore fait, mais maintenant je sais comment faire.

Cordialement.

Répondre