Les sujets traités sont la plomberie sanitaire, les installations en cuivre, en PVC, en PER ou multicouche, les évacuations, et les eaux usées les dépannages, les normes, les règles de pose et de raccordement - Le forum concerne aussi la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et la pose et l'entretien des appareils sanitaires.

Modérateur : Modos

Répondre
toniobuz
Messages : 3
Enregistré le : 28/12/10 18:10

Sanivite 3 ne s'enclenche pas

Message par toniobuz »

Bonjour à tous,

J'ai acheté une sanivite 3 pour relever les eaux usées de ma douche. Je viens de l'installer et elle ne s'enclenche pas. Rien ne se passe quand elle se remplie.
Ne me demandais pas pourquoi mais j'ai essayé de souffler dans le petit trou au dessus du capot et là elle s'enclenche. Dès que j'arrête de souffler elle s'arrête.

Avez-vous une idée?

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonsoir,

Essayez déjà de boucher hermétiquement ce petit trou ...

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

toniobuz
Messages : 3
Enregistré le : 28/12/10 18:10

Message par toniobuz »

Totor a écrit :Bonsoir,

Essayez déjà de boucher hermétiquement ce petit trou ...
toujours pareil, la "pression" générée par le remplissage de la pompe ne doit pas être suffisante.
Je ne comprend pas le fonctionnement de cette pompe, un déclenchement par flotteur m'aurait apparu plus logique

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Si vous avez monté l'ensemble correctement et conformément à la notice, sans faire aucune modification ou altération quelconque, invoquez immédiatement la garantie de remise en état voire de remplacement si cet ensemble ne fonctionne toujours pas.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

toniobuz
Messages : 3
Enregistré le : 28/12/10 18:10

Message par toniobuz »

Totor a écrit :Bonjour,

Si vous avez monté l'ensemble correctement et conformément à la notice, sans faire aucune modification ou altération quelconque, invoquez immédiatement la garantie de remise en état voire de remplacement si cet ensemble ne fonctionne toujours pas.
Bonjour et merci de votre réponse.
Je viens d'avoir le SAV SFA au téléphone qui m'indique qu'il doit y avoir 18cm entre la hauteur de la bonde de douche et l'entrée de la pompe. Je n'avais pas vu ce pré-requis sur la notice. Il ne me reste plus qu'à faire une belle tranchée dans mon sol en béton pour abaisser le niveau de la pompe, Hilti, Hilti!!!