colonnes eaux usées en immeuble, fonte ou pvc...?

Les sujets traités sont la plomberie sanitaire, les installations en cuivre, en PVC, en PER ou multicouche, les évacuations, et les eaux usées les dépannages, les normes, les règles de pose et de raccordement - Le forum concerne aussi la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et la pose et l'entretien des appareils sanitaires.

Modérateur : Modos

Répondre
manontropo
Messages : 2
Enregistré le : 24/06/11 15:50

colonnes eaux usées en immeuble, fonte ou pvc...?

Message par manontropo »

Bonjour,
Je suis dans le conseil syndical de notre immeuble de 6 étages. Il y a des grosses fuites dans les canalisations d'eaux usées enterrées dans les caves. Nous avons des devis d'entreprise exorbitants pour refaire tout le réseau avec des tuyaux en fonte. Je voulais savoir pourquoi aucune entreprise ne nous a proposé l'option PVC (moins cher donc). Quelqu'un peut-il me répondre, le PVC est-il adapté? Quels seraient les avantages et inconvénients de ce matériau?
Je précise que le nouveau réseau ne serait pas enterré et que la température de la cave est relativement constante.
En vous remerciant par avance, Manontropo.

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

canalisation cassée

Message par matheysinus »

bonsoir manontropo
6 étages = environ 18 mètres de haut - c'est à dire au pied (si le tuyau est pleind d'eau) une pression de 1.8 bars (disons 2 bars)

les canalisations en PVC utilisées pour l'assainissement ne résisteraient pas, il faut passer aux canalisations pour réseaux d'eau potable (série 6 bars)

second problème aprés 18 m de chute vous aurez une vitese d'écoulement très élevée et une canalisation normale en PVC sera rapidement détruite par abrasion
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

manontropo
Messages : 2
Enregistré le : 24/06/11 15:50

Re: canalisation cassée

Message par manontropo »

Bonsoir Matheysinus et merci,
Ca veut dire qu'on ne peut pas éviter la fonte?
Cordialement, M.


matheysinus a écrit :bonsoir manontropo
6 étages = environ 18 mètres de haut - c'est à dire au pied (si le tuyau est pleind d'eau) une pression de 1.8 bars (disons 2 bars)

les canalisations en PVC utilisées pour l'assainissement ne résisteraient pas, il faut passer aux canalisations pour réseaux d'eau potable (série 6 bars)

second problème aprés 18 m de chute vous aurez une vitese d'écoulement très élevée et une canalisation normale en PVC sera rapidement détruite par abrasion

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

canalisation

Message par matheysinus »

oui - avec une telle hauteur de chute la fonte (ou l'acier, plus cher) sont les seules solutions
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie