Bonjour,
Dans mon cas de rénovation, j'ai opté pour l'utilisation de clapet aérateur pour ventiler mon installation raccordée au tout à l'égout.
Une question me tracasse. Une chose est sur, c'est qu'il faut poser le clapet aérateur de la colonne au dessus de la garde en eau la plus haute (dans mon cas le réservoir du WC).
Qu'en est-il des tés anti-vide qui a priori se postionnent à l'aval d'une bonde siphon?
N'est-il pas plus judicieux de raccorder les points à ventiler vers un clapet aérateur de 100 par ex, une sorte de ventilation secondaire quoi?
Merci pour vos avis.
Alex
Utilisation de clapet anti-vide ou d'aérateur...
Modérateur : Modos
Bonjour
Normalement les chutes doivent disposer de leur propre aération par leur prolongement en toiture. Mettre un clapet aérateur pour faire une sorte de ventilation générale, repris sur la chute de 100 peut être une bonne solution.
Les tés anti-vide sont en fait des tés équipés d'un clapet, ca peut être utile pour des cas particuliers, je n'en ai jamais vu d'installés je ne sais pas si c'est fiable.
Normalement les chutes doivent disposer de leur propre aération par leur prolongement en toiture. Mettre un clapet aérateur pour faire une sorte de ventilation générale, repris sur la chute de 100 peut être une bonne solution.
Les tés anti-vide sont en fait des tés équipés d'un clapet, ca peut être utile pour des cas particuliers, je n'en ai jamais vu d'installés je ne sais pas si c'est fiable.