Anti-bélier

Les sujets traités sont la plomberie sanitaire, les installations en cuivre, en PVC, en PER ou multicouche, les évacuations, et les eaux usées les dépannages, les normes, les règles de pose et de raccordement - Le forum concerne aussi la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et la pose et l'entretien des appareils sanitaires.

Modérateur : Modos

Répondre
remidja
Messages : 15
Enregistré le : 20/04/07 21:18

Anti-bélier

Message par remidja »

Bonsoir à tous,
Où se met l'anti bélier ? Il s'agit d'une maison à trois niveaux.
(Niveau le plus haut possible ?)
D'avance merci.
Remidja

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

anti bélier

Message par matheysinus »

bonjour remidla

quand on ferme rapidement une canalisation d'eau il se produit une onde de choc qui rebondit sur l'organe de fermeture - cette onde de choc "repart" en arrière et peut faire résonnance avec l'onde d'origine
elle peut ainsi développer des efforts très importants allant jusqu'à la rupture d'une canalisation et emet un bruit de choc caractéristique
l'anti bélier a pour but d'amortir cette onde de choc
pour être efficace il doit être placé en bout de la canalisation
dans un immeuble le phénomène ne se produit pas sur toutes les antennes du réseau d'eau et on n'équipe que celles sujettes à ce phénomène

il existe 2 types: à membrane (amortisseur àir) et à ressort
ceux à ressort sont moins chers
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

jojo8719
Messages : 34
Enregistré le : 07/10/09 14:46

Message par jojo8719 »

l'anti belier se place generalement au niveau le plus bas

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

anti bélier

Message par matheysinus »

je ne suis pas d'accord jojo8719
l'onde de choc se propage à partir d'un point de fermeture - il faut l'amortir le plus rapidement possible sinon entre ce point et l'anti bélier elle fera ses ravages
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Tout à fait d'accord (évidemment) avec Matheysinus (bonjour au passage).
En général, on place l'anti-bélier juste à côté de la machine à laver le linge, dont l'électro-vanne est le robinet le plus "brutal" en fermeture de l'installation.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Message par Gpif »

bonsoir,
chez moi, je l'ai placé un bout d'installation .
_ Pas de coups_ mais c'est peu être le fait du hasard.
Cordialement.
Gpif
:wink:

Répondre