Page 1 sur 1
Anti-bélier
Posté : 17/10/09 21:43
par remidja
Bonsoir à tous,
Où se met l'anti bélier ? Il s'agit d'une maison à trois niveaux.
(Niveau le plus haut possible ?)
D'avance merci.
Remidja
anti bélier
Posté : 18/10/09 04:32
par matheysinus
bonjour remidla
quand on ferme rapidement une canalisation d'eau il se produit une onde de choc qui rebondit sur l'organe de fermeture - cette onde de choc "repart" en arrière et peut faire résonnance avec l'onde d'origine
elle peut ainsi développer des efforts très importants allant jusqu'à la rupture d'une canalisation et emet un bruit de choc caractéristique
l'anti bélier a pour but d'amortir cette onde de choc
pour être efficace il doit être placé en bout de la canalisation
dans un immeuble le phénomène ne se produit pas sur toutes les antennes du réseau d'eau et on n'équipe que celles sujettes à ce phénomène
il existe 2 types: à membrane (amortisseur àir) et à ressort
ceux à ressort sont moins chers
Posté : 21/10/09 13:54
par jojo8719
l'anti belier se place generalement au niveau le plus bas
anti bélier
Posté : 21/10/09 14:18
par matheysinus
je ne suis pas d'accord jojo8719
l'onde de choc se propage à partir d'un point de fermeture - il faut l'amortir le plus rapidement possible sinon entre ce point et l'anti bélier elle fera ses ravages
Posté : 21/10/09 19:22
par Totor
Tout à fait d'accord (évidemment) avec Matheysinus (bonjour au passage).
En général, on place l'anti-bélier juste à côté de la machine à laver le linge, dont l'électro-vanne est le robinet le plus "brutal" en fermeture de l'installation.
Posté : 21/10/09 21:25
par Gpif
bonsoir,
chez moi, je l'ai placé un bout d'installation .
_ Pas de coups_ mais c'est peu être le fait du hasard.
Cordialement.
Gpif
