Page 1 sur 1

Réglage température chauffe eau électrique

Posté : 05/05/11 17:55
par danican
Bonjour,
J'ai un chauffe-eau vertical de 300l de marque SAUTER depuis 1993.
La température de l'eau est bien trop élevée.
Je voudrais régler le thermostat, mais ne vois pas où agir.
Quelqu'un saurait-il ?
Ci-jointe une photo de l'intérieur du boitier plastique.
Merci par avance.
Image

Posté : 05/05/11 22:56
par JL
Bonjour
Le réglage du thermostat ne pourrait t'il pas se situer sur sa partie supérieure. Coupez l'alimentation électrique et retirez légèrement le thermostat de son logement pour vérifier.

Posté : 06/05/11 08:37
par Totor
Bonjour,

Parfois, la température interne de l'eau du ballon n'est pas réglable facilement (par exemple thermostat interne toujours calé à 80°) mais il y a alors un "mélangeur thermostatique réglable" à la sortie de l'eau chaude qui la mélange avec de l'eau froide afin d'obtenir la température désirée quel que soit le débit, par exemple entre 50 et 55°.

A vérifier éventuellement ...

Posté : 12/05/11 21:30
par ms83
Parfois aussi il y a 2 thermostat, non réglables. Le normal autour de 65°, et un de sécurité bien plus haut mais en dessous de l'ebullition heureusement. Le premier est peut être mort.