Bonjour,
Je suis dans le conseil syndical de notre immeuble de 6 étages. Il y a des grosses fuites dans les canalisations d'eaux usées enterrées dans les caves. Nous avons des devis d'entreprise exorbitants pour refaire tout le réseau avec des tuyaux en fonte. Je voulais savoir pourquoi aucune entreprise ne nous a proposé l'option PVC (moins cher donc). Quelqu'un peut-il me répondre, le PVC est-il adapté? Quels seraient les avantages et inconvénients de ce matériau?
Je précise que le nouveau réseau ne serait pas enterré et que la température de la cave est relativement constante.
En vous remerciant par avance, Manontropo.
colonnes eaux usées en immeuble, fonte ou pvc...?
Modérateur : Modos
-
- Messages : 2
- Enregistré le : 24/06/11 15:50
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
canalisation cassée
bonsoir manontropo
6 étages = environ 18 mètres de haut - c'est à dire au pied (si le tuyau est pleind d'eau) une pression de 1.8 bars (disons 2 bars)
les canalisations en PVC utilisées pour l'assainissement ne résisteraient pas, il faut passer aux canalisations pour réseaux d'eau potable (série 6 bars)
second problème aprés 18 m de chute vous aurez une vitese d'écoulement très élevée et une canalisation normale en PVC sera rapidement détruite par abrasion
6 étages = environ 18 mètres de haut - c'est à dire au pied (si le tuyau est pleind d'eau) une pression de 1.8 bars (disons 2 bars)
les canalisations en PVC utilisées pour l'assainissement ne résisteraient pas, il faut passer aux canalisations pour réseaux d'eau potable (série 6 bars)
second problème aprés 18 m de chute vous aurez une vitese d'écoulement très élevée et une canalisation normale en PVC sera rapidement détruite par abrasion
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
-
- Messages : 2
- Enregistré le : 24/06/11 15:50
Re: canalisation cassée
Bonsoir Matheysinus et merci,
Ca veut dire qu'on ne peut pas éviter la fonte?
Cordialement, M.
Ca veut dire qu'on ne peut pas éviter la fonte?
Cordialement, M.
matheysinus a écrit :bonsoir manontropo
6 étages = environ 18 mètres de haut - c'est à dire au pied (si le tuyau est pleind d'eau) une pression de 1.8 bars (disons 2 bars)
les canalisations en PVC utilisées pour l'assainissement ne résisteraient pas, il faut passer aux canalisations pour réseaux d'eau potable (série 6 bars)
second problème aprés 18 m de chute vous aurez une vitese d'écoulement très élevée et une canalisation normale en PVC sera rapidement détruite par abrasion
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
canalisation
oui - avec une telle hauteur de chute la fonte (ou l'acier, plus cher) sont les seules solutions
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie