Conduit fumée chaudière gaz

Les sujets traités sont la plomberie sanitaire, les installations en cuivre, en PVC, en PER ou multicouche, les évacuations, et les eaux usées les dépannages, les normes, les règles de pose et de raccordement - Le forum concerne aussi la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et la pose et l'entretien des appareils sanitaires.

Modérateur : Modos

Répondre
Philip49
Messages : 116
Enregistré le : 29/11/09 15:49

Conduit fumée chaudière gaz

Message par Philip49 »

Bonjour à tous,
Pourriez-vous me donner un avis sur le problème suivant ;
J'ai une chaudière à gaz posée au sol dans une cave. Il s'agit d'une maison ancienne et la sortie fumée de la chaudière a été faite dans une ancienne cheminée non tubée. Celà provoque de l'humidité malgré l'installation d'un aérateur qui se déclanche lorsque la chaudière s'arrête.
Serait-il possible de créer une nouvelle évacuation des fumées qui sortirait de la cave et qui ressortirait sur le mur du jardin soit à l'horizontale ou soit éventuellement avec un coude à la verticale ?
Merci d'avance pour vos avis.

Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Bonjour,

Les normes en terme de chauffage gaz naturel sont très strictes.
Vous avez le droit, si je me souviens bien, à 2 coudes à 90° (y compris le raccord au conduit vertical).
Ensuite, il y a des hauteurs de conduit et des distances minimales des ouvertures à respecter.

Bien à vous.
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...

Répondre