Nouveau radiateur qui ne fonctionne pas...
Modérateur : Modos
Nouveau radiateur qui ne fonctionne pas...
Bonjour à tous,
Sur une installation de chauffage central, je viens d'installer 2 nouveaux radiateurs (1 radiateur panneau récent et un radiateur ancien en fonte)).
Le radiateur panneau fonctionne mais pas le radiateur en fonte...
Je me suis repiqué sur l'installation existante avec un "T" qui alimente les 2 radiateurs.
Y a t'il quelque chose à faire ou à vérifier pour que les 2 radiateurs fonctionnent. L'eau est bien arrivée dans chacun (j'ai purgé) mais il semble que la circulation ne fonctionne pas, l'un est chaud, l'autre est froid.
Merci à l'avance de votre expérience
Bonne journée
Philippe
Sur une installation de chauffage central, je viens d'installer 2 nouveaux radiateurs (1 radiateur panneau récent et un radiateur ancien en fonte)).
Le radiateur panneau fonctionne mais pas le radiateur en fonte...
Je me suis repiqué sur l'installation existante avec un "T" qui alimente les 2 radiateurs.
Y a t'il quelque chose à faire ou à vérifier pour que les 2 radiateurs fonctionnent. L'eau est bien arrivée dans chacun (j'ai purgé) mais il semble que la circulation ne fonctionne pas, l'un est chaud, l'autre est froid.
Merci à l'avance de votre expérience
Bonne journée
Philippe
Bonjour
Je ne suis pas plombier ni chauffagiste, mais pour avoir déjà vu procéder à des ajouts de radiateurs, il est à mon avis primordial d'utiliser un genre de té plutôt qu'un autre.
Ci-dessous deux pièces parmi lesquelles il faut choisir la pièce B pour obtenir un résultat satisfaisant, Dans un té droit, le flux doit avoir du mal à tourner à angle droit

Je ne suis pas plombier ni chauffagiste, mais pour avoir déjà vu procéder à des ajouts de radiateurs, il est à mon avis primordial d'utiliser un genre de té plutôt qu'un autre.
Ci-dessous deux pièces parmi lesquelles il faut choisir la pièce B pour obtenir un résultat satisfaisant, Dans un té droit, le flux doit avoir du mal à tourner à angle droit


La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
re
Bonjour,
et tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai réalisé mon extension avec des tubes multicouches en diamètre 20 avec des "T" standards. Le problème c'est qu'il n'existe pas autre choses pour faire ces liaisons à ma connaissance.
Y a t'il d'autres solutions pour peut-être équilibrer les 2 radiateurs
et tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai réalisé mon extension avec des tubes multicouches en diamètre 20 avec des "T" standards. Le problème c'est qu'il n'existe pas autre choses pour faire ces liaisons à ma connaissance.
Y a t'il d'autres solutions pour peut-être équilibrer les 2 radiateurs
Je ne puis hélas pas vous renseigner, mais il est fort possible que d'autres contributeurs aient une solution à votre problème. Il ne reste qu'à attendre une réponse qui souhaitons le, ne saurait tarder.
Bon courage et bonne journée.
Bon courage et bonne journée.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
Bonjour,
Question peut être bête, mais aussi trop souvent utile :
En sortie de radiateur, il y a en général une vanne, celle ci est elle ouverte ? (il s'agit souvent d'un embout 6 pan creux caché par un bouchon vissé)
Si vous avez purgé, et récupéré de l'eau, c'est qu'au moins l'un des orifices est ouvert.
Donc, si pour ma première question, la réponse est oui, peut être que la vanne thermostatique est restée collée, empêchant la circulation de l'eau. Pour la débloquer, vous pouvez tenter d'ouvrir le robinet au maximum et tapoter sur la partie métallique avec le manche d'un tournevis par exemple.
Tenez nous informés de vos avancées.
Question peut être bête, mais aussi trop souvent utile :
En sortie de radiateur, il y a en général une vanne, celle ci est elle ouverte ? (il s'agit souvent d'un embout 6 pan creux caché par un bouchon vissé)
Si vous avez purgé, et récupéré de l'eau, c'est qu'au moins l'un des orifices est ouvert.
Donc, si pour ma première question, la réponse est oui, peut être que la vanne thermostatique est restée collée, empêchant la circulation de l'eau. Pour la débloquer, vous pouvez tenter d'ouvrir le robinet au maximum et tapoter sur la partie métallique avec le manche d'un tournevis par exemple.
Tenez nous informés de vos avancées.
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
Bnjour,
J'imagine que vos 2 radiateurs sont montés en "parallèle" de façons très comparables, notamment pour la section des tuyaux.
Etes-vous certain d'une bonne purge pour celui qui ne chauffe pas ?
Si oui, vérifiez quand même le passage des vannes lorsqu'elles sont ouvertes ...
D'autre part, j'ai déjà rencontré un cas semblable : Un vieux joint qui était resté coincé dans un tuyau.
J'imagine que vos 2 radiateurs sont montés en "parallèle" de façons très comparables, notamment pour la section des tuyaux.
Etes-vous certain d'une bonne purge pour celui qui ne chauffe pas ?
Si oui, vérifiez quand même le passage des vannes lorsqu'elles sont ouvertes ...
D'autre part, j'ai déjà rencontré un cas semblable : Un vieux joint qui était resté coincé dans un tuyau.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
re
tout d'abord merci pour vos réponses.
Effectivement, les radiateurs sont montés en parallèle avec un "t" de dérivation et des tubes multicouches de diamètre 20.
J'ai un doute : si un ou les deux radiateurs étaient montés à l'envers (entrées et sorties inversées) ? fonctionneraient-ils ? comment le vérifier et être sur du sens de circulation ?
J'ai l'impression que l'eau choisit le radiateur qui présente le moins de résistance...
Effectivement, les radiateurs sont montés en parallèle avec un "t" de dérivation et des tubes multicouches de diamètre 20.
J'ai un doute : si un ou les deux radiateurs étaient montés à l'envers (entrées et sorties inversées) ? fonctionneraient-ils ? comment le vérifier et être sur du sens de circulation ?
J'ai l'impression que l'eau choisit le radiateur qui présente le moins de résistance...