bonde ras de receveur

Les sujets traités sont la plomberie sanitaire, les installations en cuivre, en PVC, en PER ou multicouche, les évacuations, et les eaux usées les dépannages, les normes, les règles de pose et de raccordement - Le forum concerne aussi la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et la pose et l'entretien des appareils sanitaires.

Modérateur : Modos

Répondre
bluerondo
Messages : 3
Enregistré le : 30/07/14 18:19

bonde ras de receveur

Message par bluerondo »

Bonjour a tous,
je suis a la recherche d'une solution pour installer une bonde d'evacuation de douche sur un bac a eau galvanise ( type abreuvoir a vache que l on trouve dans les prairies).

problematique : le fond est totalement plat, et il n y a pas de preformage pour l'installation de bonde que j'ai pu voir dans les grandes surfaces de bricolage.

existerait-il un type de bonde avec des grilles extraplates, ou quelqu un aurait- il eventuellement une idee ?

je vous remercie pour vos suggestions.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Certains magasins spécialisés (souvent bien connus) vendent diverses bondes de douches extra-plates.

Jetez donc un coup d'oeil sur internet à partir d'un moteur de recherche en interrogeant "bonde de douche extra plate". Vous trouverez peut-être le produit qui vous convient ?

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

bluerondo
Messages : 3
Enregistré le : 30/07/14 18:19

Message par bluerondo »

merci Totor pour votre reponse.
bonne journee..

Avatar du membre
hadoc
Messages : 1254
Enregistré le : 08/01/10 11:53
Localisation : isère

Message par hadoc »

bonjour
si la tôle galva n'est pas trop épaisse (maxi 1.5 mm ), vous pouvez faire vous même le décrochement:
faire une forme en creux dessous , en bois dur, ou métal avec de grosses rondelles ou des raccords de chauffage , brides circulaires, etc
et la forme mâle pour le dessus ;
pour former la tôle,
improvisez une presse avec un solide étai de maçon, appuyez vous par exemple sous une dalle béton du sous sol, ou bien frappez à la masse , à coups modérés ;
prévoyez le cercle où sera la déformation, au moins 30 mm plus loin que le bord du trou,
afin d'éviter que la déformation ne l'évase, ou pire, le fende;
bonne journée

bluerondo
Messages : 3
Enregistré le : 30/07/14 18:19

Message par bluerondo »

Merci hadoc,
la tole galva est plus epaisse que cela, j'ai deja essaye sur un echantillon d'emboutir le galva, mais le resultat n est pas convaincant, ou ne me convient pas assez...

mais je vous remercie pour l'idee de la presse avec l'etai ... ca pourrai servir a d autres projets.

bonne soiree

Répondre