Page 1 sur 1

Regard Siphoïde et ventilation primaire

Posté : 21/08/14 11:17
par Al Biruni
Bonjour,

Je suis en train de construire une maison. Concernant la partie assainissement, je me rends compte que le maitre d’œuvre compte placer un regard siphoïde pour recueillir les eaux usées, sans mettre en place de ventilation primaire aboutissant à l'air libre (terrasse du 2eme niveau de la construction).

Je m'inquiétais pour le risque d'odeurs en l'absence de ventilation primaire, mais le maitre d’œuvre m'a assuré que le regard siphoïde suffit.
La question que je me pose est qu'en l'absence de ventilation primaire, tous les appareils vont être désiphonnés à la moindre chasse d'eau tirée. Les mauvaises odeurs auront ainsi la voie libre.

Pouvez-vous me conseiller?

Merci par avance.

Posté : 21/08/14 16:00
par JL
Bonjour
Normalement, toutes les chutes (eaux usées et WC) doivent aboutir en toiture pour faire une prise d'air (ventilation primaire) et comme vous le dites éviter le désiphonnage.
Pour des canalisations éloignées de la chute, on peut rajouter ponctuellement des clapets aérateurs.
Le regard siphoïde s'installe avant le raccordement à l'égout, il évite les remontées de mauvaises odeurs éventuelles dans les canalisations, il ne dispose pas de prise d'air et ne peut pas servir de ventilation primaire, c'est juste un siphon en fait placé sur l'évacuation générale.

Posté : 21/08/14 17:23
par Al Biruni
JL a écrit :Bonjour
Normalement, toutes les chutes (eaux usées et WC) doivent aboutir en toiture pour faire une prise d'air (ventilation primaire) et comme vous le dites éviter le désiphonnage.
Pour des canalisations éloignées de la chute, on peut rajouter ponctuellement des clapets aérateurs.
Le regard siphoïde s'installe avant le raccordement à l'égout, il évite les remontées de mauvaises odeurs éventuelles dans les canalisations, il ne dispose pas de prise d'air et ne peut pas servir de ventilation primaire, c'est juste un siphon en fait placé sur l'évacuation générale.
Bonjour,

merci pour votre confirmation.

regard sipoîde et ventilation primaire

Posté : 14/10/14 21:33
par Dannan
Bonsoir,
Désolé d'intervenir un peu tard dans ce sujet, mais
un certain nombre de maîtres d'oeuvre ont des notions fausses en matière d'évacuation des eaux usées, et leurs notions sont en rapport avec des légendes qui remontent à plusieurs décennies.
En effet, la ventilation dite primaire est utile et même obligatoire, par contre, l'utilisation d'un regard siphonné est à proscrire : il ne doit y avoir ni siphon, ni décantation ; rien qu'un fil d'eau continu sur un tuyau qui transite des eaux usées.
Etant entendu que le siphon est existant à chaque appareil sanitaire.

Les gestionnaires des réseaux d'assainissement ainsi que les organismes qui exécutent les diagnostics "assainissement" pourraient vous le confirmer.
Cdt.