Page 1 sur 1

Perte pression eau / probleme régulateur ?

Posté : 22/08/14 04:30
par juju83600
Bonjour a tous !

Voilà.. j'ai une perte de pression d'eau assez importante.
La pression d'eau a toujours été modéré..mais là c'est insuffisant.
C'est du a quoi?
J'ai intallé il y a environ 2 ans un régulateur de pression (visible sur la photo).
L'installation est elle bien faite?
Sur le régulateur il y a un ecrou avec indiqué "+ ou -". comment le régler ? (car pas d'info sur la notice a part des chiffres...)..

Merci beaucoup !

Image

Posté : 22/08/14 13:10
par Totor
Bonjour,

Un régulateur se règle avec un débit d'eau en cours (robinet un peu ouvert ...), le + augmente la pression, le - la diminue.

Mais quelle est à votre avis la pression du réseau d'arrivée ? Un régulateur se justifie si la pression de ce réseau est nettement plus élevée que 4 Bars. La pression "régulée" se règle en principe autour de 3 Bars.

Etes-vous équipé pour mesurer la pression ?

Posté : 22/08/14 15:12
par juju83600
je ne connais pas la pression du réseau. Quand j'ai acheté la maison en 2005 la pression d'eau etait faible, c'est pourquoi j'avais mis un nouveau regulateur de pression pensant resoudre le probleme( en 2010 je crois).
Dois je contacter VEOLIA pour connaitre la pression de l'eau ?

Posté : 26/08/14 12:51
par hadoc
un régulateur de pression ne peut que limiter, (réduire )la pression existante, mais ne peut pas l'augmenter !
vous pouvez le supprimer , et le remplacer par une allonge , ou un tuyau souple ;
un manomètre vissé sur un té muni d'un robinet d'arrêt , vous dira tout sur la pression ;
ensuite, un manque de pression peut être dû
à la configuration du réseau (niveau par rapport au château d'eau ,
à un entartrement de la colonne (rarissime ),
à la multiplication des piquages de nouveaux lotissements sur la colonne existante ,
des fuites chez véolia etc

Posté : 03/09/14 02:01
par juju83600
bonjour a tous !
j'ai trouvé le problème ! le reducteur de pression semblait etre " bloqué" ...en vissant a fond il s'est débloqué , et la pression normale est revenue !

Un manomètre serait le bienvenu !

Merci a vous !

Merci !

Posté : 09/06/16 18:04
par ntel
Merci Juju d'être revenu avec la réponse du problème ! :wink:

Vraiment utile et peu de gens pensent à le faire - ça m'a bien aidé aujourd'hui, deux ans après 8)

Bel été à vous !

Posté : 21/10/16 23:17
par plombiermarc
Tout est bien qui finit bien. Merci pour le conseil, c'est top d'avoir partagé votre astuce :)