Problème réglage réducteur de pression au compteur .

Les sujets traités sont la plomberie sanitaire, les installations en cuivre, en PVC, en PER ou multicouche, les évacuations, et les eaux usées les dépannages, les normes, les règles de pose et de raccordement - Le forum concerne aussi la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et la pose et l'entretien des appareils sanitaires.

Modérateur : Modos

Répondre
juju83600
Messages : 15
Enregistré le : 11/02/12 04:39

Problème réglage réducteur de pression au compteur .

Message par juju83600 »

Bonjour à tous !
Je n'arrive pas à régler la pression au niveau du réducteur de pression. J'ai acheté un manomètre qui se fixe dessus. Celui-ci indiqué 6 bars.
Quand j'ouvre un robinet la pression chute à un peu moins de 3bars.
Que je visse ou que je dévisse la vis de réglage réducteur de pression((àpres avoir vider l'air de la canalisation) cela ne change rien. Pourtant le réducteur est assez récent .
Pourriez vous m'aider?
Merci!! :)

Image

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Un réducteur de pression (ou plutôt un "ajusteur" de pression) se règle obligatoirement avec un débit en cours, c'est à dire un robinet ouvert en débit moyen.

Je vous conseille alors de le régler à 4 Bars.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

Répondre