fenetre pvc posée pas de niveau,infiltration!!

Ce forum est consacré à la menuiserie en général, l'ébénisterie, le travail du bois, le tournage, les assemblages en bois, le choix des essences. Il traite aussi plus généralement des activités du menuisier comme les huisseries, les portes, les volets et les quincailleries.

Modérateur : Modos

Répondre
Avatar du membre
hadoc
Messages : 1254
Enregistré le : 08/01/10 11:53
Localisation : isère

Message par hadoc »

bonjour

il est possible que le cadre dormant de la fenêtre ne soit pas d'équerre, par contre les vantaux ouvrants ,eux, le sont ;
vu de dehors ,on doit voir un espace régulier entre les deux; si l'espace est en biseau,
le côté le plus écarté ne permet pas au joint de travailler correctement , l'air passe (à vérifier un jour venteux ), l'eau aussi
si c'est le cas , c'est un vice de pose, l'installateur est en cause et doit donc venir remettre le tout en état

un pis aller serait de rajouter un joint moulé sur place en silicone ou autre mastic souple, mais ce ne serait que provisoire , peu esthétique et non durable

Avatar du membre
hadoc
Messages : 1254
Enregistré le : 08/01/10 11:53
Localisation : isère

Message par hadoc »

bonjour
de l'eau à cet endroit ,il faut vraiment un gros défaut et un bon courant d'air
pour passer par dessus le seuil et sous le jet d'eau , et entrainer l'eau,
à moins qu'elle ne vienne en coulant verticalement du montant vertical ,
où il y aurait aussi un défaut du joint :

faites jouer la garantie decennale du poseur



sinon un remède serait de poser un volet roulant extérieur et de le fermer en cas de pluie