gaine vmc

Ce forum traite de l'isolation et du chauffage. Posez vos questions concernant le choix des isolants, les règles à respecter pour l'étanchéité à l'air, l'inertie thermique, les ponts thermiques, l'isolation répartie, intérieure ou extérieure (ITE)... La ventilation, indissociable de l'isolation, est également traitée sur ce forum.

Modérateur : Modos

Répondre
ulysse71
Messages : 36
Enregistré le : 18/08/08 11:29
Localisation : dep 71 vive la bresse

gaine vmc

Message par ulysse71 »

Bonjour
Je suis en train d'installer une vmc simple flux. J'ai un petit souci avec les gaines : je n'arrive pas a emboiter la gaine de 125 (cuisine) sur le support de la vmc. Pourtant c'est le même diamètre. Y a t'il une astuce sans abimer toute la gaine ?
lejoyeuxbricoleur

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

gaine VMC

Message par matheysinus »

bonjour ulysse71
vous faites un raccord avec du ruban adhésif de grande largeur
il n'est pas nécessaire "d'emboiter" les tuyaux....les vitesses de circulation de l'air et les pressions à l'intérieur des gaines sont infimes
il suffit d'avoiir des raccordement bien étanches
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie