Page 1 sur 1

Osb 3 su solivage incliné

Posté : 20/07/18 09:57
par laprenti67
Bonjour,

Je vais installer un toit plat (principe de la toiture chaude) ; dimension 3.5 x 9.5 m.
Pour ce faire je vais utiliser un solivage en 75x220 (entraxe 0.5) recouvert d'OSB3 en 22mm.

Mes questions :
Pour l'évacuation des eaux de pluies vers un seul point, il est prévu une double pente :
En largeur (3.5m) 3% de pente,
En longueur (9.5m) 1% de pente.
Les plaques d'OSB ne reposeront pas totalement sur les solives,
est-ce réglementaire ?
existe-t-il une autre solution ?
Vis ou clous annelés ? Et quelle taille ?
Merci pour vos réponses.

Posté : 20/07/18 21:08
par sebseb
Bonjour,

étant donné que l'osb doit etre posé perpendiculairement aux solives,
et que
les petites rives de l'osb doivent reposer sur les solives, c'est obligatoire.
Il n'y a pas de problème avec votre entraxe de 500 pour des plaques de 2500x675.
Je ne comprends pas pourquoi vous dites que l'osb ne reposera pas totalement sur les solives.
:roll:

Fixation par vis 5x70 partiellement filetées,
3 vis sur les 675 de chaque solives (18 vis par plaque 2500x675)

collage obligatoire des rainures-languettes avec colle polyuréthane flex (type sika-flex)

Osb 3 su solivage incliné

Posté : 12/09/18 15:11
par Cerisedaniel
Bonjour,

En principe, les plaques se reposent sur des lambourdes mais pas directement sur les solives, peut-être c'est ce qu'il veut dire #Sebseb. En envisageant mentalement vos dires #laprenti67, je crois que vous avez un toit avec des pentes à peu près comme sur cette image https://www.bouillot-lino.fr/couverture-zinguerie.php. Si tel est le cas, Pour fixer de l'osb 18mm en 675mm : 5 pointes crantée ou torsadées par ligne(70mmm).