Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Collumeau

Isolant phonique sous chappe

Message par Collumeau »

Je cherche un isolant phonique pour mettre sous une chappe auto portée entre 2 étages

(poutre/plancher agglo/isolant/béton/ carrelage)…ou bien faut-il metttre l'isolant sous le

carrelage ?



Si vous avez une idée …

Merci

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Isolant phonique sous chappe

Message par JL »

Bonjour,

Dans votre cas, chape flottante recommandée, ce sera beaucoup plus efficace

qu'un isolant sous carrelage qui atténuerait les bruits d'impact mais pas forcément

les vibrations et les bruits transmis par les structures. Ca fonctionne bien avec des

planchers lourds comme le béton, les planchers à structure légère sont beaucoup

plus difficiles à isoler phoniquement. Utilisez un isolant en laine minérale

spécialement prévu à cet usage (pas de polystyrène classique qui n'est pas

isolant phonique). Et n'oubliez pas une bande de désolidarisation latérale (le long

des murs) pour ne pas transmettre les vibrations par les murs. Attention à la

surcharge du béton sur les poutres, utilisez un béton allégé. Sinon vous avez la

technique de la chape sèche qui est très performante pour les planchers légers et

plus facile à mettre en œuvre (j'en ai déja parlé sur l'ancien forum de ce site). Donc

pour résumer votre projet : poutres, plaques de sol en aglo, isolant minéral (3 ou

4 cm d'ép) plus bande latérale, feuille de polyane, chape allégée et carrelage.

Attention, le carrelage ne doit pas toucher les murs mais venir contre la bande

latérale. La partie visible du raccord sera cachée par les plinthes.

J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, bon courage <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>