Pour alimenter un moteur triphasé (1,5 KW) avec une rallonge je souhaite installer à coté du compteur et du disjoncteur général (ancienne installation) pas de tableau.
Je souhaite donc créer un petit tableau à cet usage, que dois je mettre sur le rail disjoncteur, differentiel ou les deux est-ce du matériel spécifique au 380 ou les appareils pluripolaires pour le 220 conviennet?Quel doit être le type et les caractéristiques.
merci
Install prise 380V
Re: Install prise 380V
Bonjour
Pour protéger un moteur, vous devez installer un appareilage spécifique un
disjoncteur moteur. Sur votre tableau, protégez les fils d'alimentation provenant du
disjoncteur par un coupe-circuit triphasé (avec cartouches Am) puis passez par le
disjoncteur moteur et alimentez votre prise. Attention, le disjoncteur moteur doit
être adapté à la puissance de votre moteur. Réservez la prise uniquement à cet
usage. Pour un moteur tri de 1,5kw, il vous faut un disjoncteur moteur d'une
intensité nominale de 4A. Vous trouverez chez Legrand le modèle ref 02928,
chez Hager le modèle ref MM509 et ghez Schneider (Merlin Gerin) la ref
GV2-M08. Vous pouvez y adjoindre des accessoires supplémentaires comme
un bouton d'arrêt d'urgence (machines dangereuses) ou des systèmes détectant
les manque de tension sur une phase;
Cordialement
JL
Pour protéger un moteur, vous devez installer un appareilage spécifique un
disjoncteur moteur. Sur votre tableau, protégez les fils d'alimentation provenant du
disjoncteur par un coupe-circuit triphasé (avec cartouches Am) puis passez par le
disjoncteur moteur et alimentez votre prise. Attention, le disjoncteur moteur doit
être adapté à la puissance de votre moteur. Réservez la prise uniquement à cet
usage. Pour un moteur tri de 1,5kw, il vous faut un disjoncteur moteur d'une
intensité nominale de 4A. Vous trouverez chez Legrand le modèle ref 02928,
chez Hager le modèle ref MM509 et ghez Schneider (Merlin Gerin) la ref
GV2-M08. Vous pouvez y adjoindre des accessoires supplémentaires comme
un bouton d'arrêt d'urgence (machines dangereuses) ou des systèmes détectant
les manque de tension sur une phase;
Cordialement
JL