Je viens de démarrer ma chaudiere gaz pour la premiere fois. (achat de la maison cette été)
Et apres avoir purger tout les radiateurs, il m'en reste deux à l'étage qui ne chauffe pas.
J'ai des tetes thermostatiques. Et meme en fermant les autres radiateurs de l'étage, l'eau chaude n'arrive toujours pas !!
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Merci d'avance.
Pb de chauffage
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
radiateur
bonsoir Kaneda
Comme il s'agit du radiateur "d'en haut", l'as tu purgé ?
Comme il s'agit du radiateur "d'en haut", l'as tu purgé ?
Effectivement, il pourrait y avoir une "poche d'air" qui empêche l'eau de passer. Dans ce cas qui reste assez rare, en augmentant un peu la pression et la température de l'eau, la poche disparaît le plus souvent (en purgeant plusieurs fois de suite ...).
Mais je pense que vous devez avant tout vérifier le fonctionnement de vos robinets thermostatiques qui sont peut être tout simplement coincés. Tapottez dessus, notamment sur l'axe central, en démontant au besoin le bouton de commande.
Vérifiez aussi (on ne sait jamais ...) que les vannes d'isolement en sorties des radiateurs sont bien ouvertes ...
Mais je pense que vous devez avant tout vérifier le fonctionnement de vos robinets thermostatiques qui sont peut être tout simplement coincés. Tapottez dessus, notamment sur l'axe central, en démontant au besoin le bouton de commande.
Vérifiez aussi (on ne sait jamais ...) que les vannes d'isolement en sorties des radiateurs sont bien ouvertes ...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Merci pour vos réponses. J'ai résolu le probleme hier soir.
En fait, Totor a vu juste car le corps du robinet thermostatique restait en position fermé. La tige se déplaçait bien, mais le clapet restait collé au siege de la vanne.
J'avais pourtant tapé dessus pour qu'il se decolle, mais ça n'avait pas marché. Avec une pince j'ai deplacé la tige vigoureusement, et l'eau a fini par decoller la crasse qui bloquait.
A bientot, bonne fin de semaine.
En fait, Totor a vu juste car le corps du robinet thermostatique restait en position fermé. La tige se déplaçait bien, mais le clapet restait collé au siege de la vanne.
J'avais pourtant tapé dessus pour qu'il se decolle, mais ça n'avait pas marché. Avec une pince j'ai deplacé la tige vigoureusement, et l'eau a fini par decoller la crasse qui bloquait.