differentiel
differentiel
bonsoir,
de temps en temps (pas tres souvent) lorsque j'allume mon televiseur ou mon ordinateur mon disjoncteur de branchement saute.
j'ai entendu dire qu'il pourrait s'agir d'un courant de fuite transitoire(courant s'ecoulant vers la terre a travers un condensateur) cela peut il etre le cas et comment????
et surtout comment puis je remedier a mon probleme qui est quand meme tres ennuyeux(car reprogrammation de plusieurs appareils a chaque fois).
merci et bonnes fetes a tous.
de temps en temps (pas tres souvent) lorsque j'allume mon televiseur ou mon ordinateur mon disjoncteur de branchement saute.
j'ai entendu dire qu'il pourrait s'agir d'un courant de fuite transitoire(courant s'ecoulant vers la terre a travers un condensateur) cela peut il etre le cas et comment????
et surtout comment puis je remedier a mon probleme qui est quand meme tres ennuyeux(car reprogrammation de plusieurs appareils a chaque fois).
merci et bonnes fetes a tous.
Re: differentiel
Bonjour Gabis.
Oui, c'est possible que la disjonction soit provoquée en mode différentiel par une "charge" de condensateur important (découplage) branché entre phase et terre, lorsque la fermeture de l'interrupteur (donc la mise en marche) coïncide avec l'amplitude max de la sinusoïde de la tension secteur.
Ce serait surtout vrai avec un différentiel particulièrement sensible (moins de 20 mA).
Il se peut aussi que la disjonction se fasse en mode "commun", car les appareils en question ont des alimentations à découpage qui démarrent presque comme des court-circuits. Alors là, ce serait le calibre en mode commun du disjoncteur qui serait un peu "faiblard" (moins de 10 A...).
Il se peut aussi que des contacts "fatigués" rebondissent plusieurs fois à la mise en marche, provoquant une série de marches/arrêts qui entrainent alors des surtensions importantes du fait que les circuits sont inductifs. Qui dit surtension dit aussi possibilité de micro-arc, contournement d'isolant ou autre effluvage avec un courant impulsionnel anormal entre phase et terre...
Donc : faut voir, plusieurs possibilités, l'une n'excluant pas l'autre ! Mais dans un 1er temps, je suspecterais le calibre trop faible du différentiel.
Oui, c'est possible que la disjonction soit provoquée en mode différentiel par une "charge" de condensateur important (découplage) branché entre phase et terre, lorsque la fermeture de l'interrupteur (donc la mise en marche) coïncide avec l'amplitude max de la sinusoïde de la tension secteur.
Ce serait surtout vrai avec un différentiel particulièrement sensible (moins de 20 mA).
Il se peut aussi que la disjonction se fasse en mode "commun", car les appareils en question ont des alimentations à découpage qui démarrent presque comme des court-circuits. Alors là, ce serait le calibre en mode commun du disjoncteur qui serait un peu "faiblard" (moins de 10 A...).
Il se peut aussi que des contacts "fatigués" rebondissent plusieurs fois à la mise en marche, provoquant une série de marches/arrêts qui entrainent alors des surtensions importantes du fait que les circuits sont inductifs. Qui dit surtension dit aussi possibilité de micro-arc, contournement d'isolant ou autre effluvage avec un courant impulsionnel anormal entre phase et terre...
Donc : faut voir, plusieurs possibilités, l'une n'excluant pas l'autre ! Mais dans un 1er temps, je suspecterais le calibre trop faible du différentiel.
Re: differentiel
bonjour totor,je ne pense pas que cela vienne du differentiel (trop faible) car c'est le disjoncteur de branchement qui saute(500ma).par contre j'ai entendu dire que merlin gerin (entre autre) aurait des disjoncteurs qui prendraient en compte ces defauts d'isolement transitoires.en avez vous connaissance?
ps:je vous remerci encore pour toute les reponses que vous apportez sur ce site(et peut etre sur d'autres d'ailleur)qui m'ont permis d'acquerir quelques connaissance en electricite qui me seront tres utiles si je veux en faire mon metier(il y a du boulot mais je ne desepere pas).
je vous souhaite de tres bonnes fetes de fin d'annee et a l'annee prochaine.
ps:je vous remerci encore pour toute les reponses que vous apportez sur ce site(et peut etre sur d'autres d'ailleur)qui m'ont permis d'acquerir quelques connaissance en electricite qui me seront tres utiles si je veux en faire mon metier(il y a du boulot mais je ne desepere pas).
je vous souhaite de tres bonnes fetes de fin d'annee et a l'annee prochaine.
Re: differentiel
Bonjour Gabis et bonne fin d'année,
En effet, si c'est le disjoncteur principal qui saute (500mA), ce serait étonnant que ce soit par mode différentiel "simple" (charge de condensateur par ex). Comme je l'ai dit précédemment, il se peut que ce soient des surtensions passagères dues aux rebonds des interrupteurs sur les alim à découpage et avec un isolant un peu faible quelque part sur la ligne. Dans ce cas, un micro-arc prend naissance et le disjoncteur coupe en différentiel.
Il faudrait donc chercher (hypothèse) du côté d'une mauvaise tenue dièlectrique quelque part, pas facile à trouver ! (ne confondez pas avec un défaut d'isolement, lequel peut être excellent à l'ohmmètre). En principe, on vérifie la tenue dièlectrique avec une "boîte de claquage" dont l'intensité est ajustée pour ne pas avoir de valeur destructive (quelques mA).
D'autre part, oui, des disjoncteurs avec des retards au déclenchement existent, afin d'admettre des défauts passagers très courts. Ils sont notamment employés dans les ateliers ou usines qui ont des grosses machines, mais pas chez les particuliers.
Notez quand même qu'un disjoncteur "classique" a forcément déjà un temps de réponse qui est probablement de quelques millisecondes pour une intensité anormale donnée. Donc, dans votre cas de disjonction, il y a FORCEMENT un point faible quelque part et probablement en dehors des appareils cités (TV ou ordinateur).
En effet, si c'est le disjoncteur principal qui saute (500mA), ce serait étonnant que ce soit par mode différentiel "simple" (charge de condensateur par ex). Comme je l'ai dit précédemment, il se peut que ce soient des surtensions passagères dues aux rebonds des interrupteurs sur les alim à découpage et avec un isolant un peu faible quelque part sur la ligne. Dans ce cas, un micro-arc prend naissance et le disjoncteur coupe en différentiel.
Il faudrait donc chercher (hypothèse) du côté d'une mauvaise tenue dièlectrique quelque part, pas facile à trouver ! (ne confondez pas avec un défaut d'isolement, lequel peut être excellent à l'ohmmètre). En principe, on vérifie la tenue dièlectrique avec une "boîte de claquage" dont l'intensité est ajustée pour ne pas avoir de valeur destructive (quelques mA).
D'autre part, oui, des disjoncteurs avec des retards au déclenchement existent, afin d'admettre des défauts passagers très courts. Ils sont notamment employés dans les ateliers ou usines qui ont des grosses machines, mais pas chez les particuliers.
Notez quand même qu'un disjoncteur "classique" a forcément déjà un temps de réponse qui est probablement de quelques millisecondes pour une intensité anormale donnée. Donc, dans votre cas de disjonction, il y a FORCEMENT un point faible quelque part et probablement en dehors des appareils cités (TV ou ordinateur).
Re: differentiel
Ton ordinateur est-il branché sur ta TV?
Je pense à un problème de perte d'électricité d'un équipement de la maison vers la terre.
Quoiqu'il en soit: S'il y a un différentiel qui saute, il y a une perte de courrant quelque part dans ton installation. Il faut la chercher et la trouver.
Je pense à un problème de perte d'électricité d'un équipement de la maison vers la terre.
Quoiqu'il en soit: S'il y a un différentiel qui saute, il y a une perte de courrant quelque part dans ton installation. Il faut la chercher et la trouver.
Re: pour Axel : rectification
Non, ce n'est pas tout à fait cela :
Si un disjoncteur saute, on ne sait pas du tout a priori si c'est en mode différentiel (courant phase/terre supérieur au seuil) ou en mode commun (intensité excessive par rapport à un autre seuil à la fois sur la phase et sur le neutre).
Si un disjoncteur saute, on ne sait pas du tout a priori si c'est en mode différentiel (courant phase/terre supérieur au seuil) ou en mode commun (intensité excessive par rapport à un autre seuil à la fois sur la phase et sur le neutre).
Re: differentiel
Salut et bonne année a tous.
En plus de ce que te suggère Totor, peux tu nous dire si ta TV est reliée à la terre ?
En effet, jusque la tous mes teléviseurs on eu des prise a seulement 2 poles. Dans ces conditions, s'il y a disjonction en allumant la TV, c'est seulement le mode commun qui peut etre en cause non ?
D'autre part, ton installation est elle limite. Je veux dire, est ce que ca disjoncte si tu tente de tirer quelques ampères de plus.
En plus de ce que te suggère Totor, peux tu nous dire si ta TV est reliée à la terre ?
En effet, jusque la tous mes teléviseurs on eu des prise a seulement 2 poles. Dans ces conditions, s'il y a disjonction en allumant la TV, c'est seulement le mode commun qui peut etre en cause non ?
D'autre part, ton installation est elle limite. Je veux dire, est ce que ca disjoncte si tu tente de tirer quelques ampères de plus.