Faux plafond pour spots dans SDB
Faux plafond pour spots dans SDB
Bonjour,
Je souhaite réaliser un faux plafond dans ma salle de bain pour y encastrer des spots basse tension. Quelles sont les solutions ou conseils pour éviter les problèmes dues à la condensation ou autre ?
D'avance merci
Je souhaite réaliser un faux plafond dans ma salle de bain pour y encastrer des spots basse tension. Quelles sont les solutions ou conseils pour éviter les problèmes dues à la condensation ou autre ?
D'avance merci
Re: Faux plafond pour spots dans SDB
Bonjour,
déjà un petit conseil (de mon électricien) : il vaut mieux installer des spots qui fonctionnent sans transfo ( ils chauffent bcp moins et on peut en mettre autant que l'on veut)
déjà un petit conseil (de mon électricien) : il vaut mieux installer des spots qui fonctionnent sans transfo ( ils chauffent bcp moins et on peut en mettre autant que l'on veut)
Re: Faux plafond pour spots dans SDB
Bonjour,
Je pense que le choix est meilleur en utilisant un transfo extérieur aux spots pour plusieurs raisons
A/ le prix de revient d'un spot,
B/ un emplacement extérieur et donc visitable du transfo en cas de problème sur ce dernier, qui de plus a besoin d'air car il chauffe,
C/ une alimentation plus lègère vers les spots puisque alimenté en basse tension,
D/ moins de risque de problème vapeur d'eau/électricité.
Qu'en pensent nos Amis Electriciens ?
J@cques
Je pense que le choix est meilleur en utilisant un transfo extérieur aux spots pour plusieurs raisons
A/ le prix de revient d'un spot,
B/ un emplacement extérieur et donc visitable du transfo en cas de problème sur ce dernier, qui de plus a besoin d'air car il chauffe,
C/ une alimentation plus lègère vers les spots puisque alimenté en basse tension,
D/ moins de risque de problème vapeur d'eau/électricité.
Qu'en pensent nos Amis Electriciens ?
J@cques
Re: Faux plafond pour spots dans SDB
- Les spots sans transfo (alimentés directement en 230 Volts) chauffent autant qu'en basse tension (12 Volts) pour la même puissance en Watts, mais il n'y a pas de transfo qui chauffe un peu ... ou même beaucoup, s'il s'agit de ces nouveaux réducteurs de tension nommés "transfos électroniques" (alors que ce sont des alimentations électroniques à découpage qui n'ont rien à voir avec un bon vieux transfo torique).
- Les spots 230 V ont une durée de vie un peu plus brève que ceux en basse tension, compter au moins 20 % de moins (filament très fin, donc fragile).
- La solution avec un bon et vrai transfo torique "déporté" est intéressante, on peut placer ce transfo dans un endroit aéré et facilement accessible.
Mais le câblage qui va vers les lampes est lourd parce que nécessairement de forte section, car il faut véhiculer beaucoup d' Ampères (sous basse tension, laquelle n'influe que sur l'isolement des fils).
Par exemple, pour 3 spots 12 Volts 50 Watts, cela fait 12,5 Ampères ; En prenant du fil de 4 mm² sur 4 mètres (8 m en tout), on chute déjà presque 0,5 Volt, il reste 11,5 Volts à l'arrivée.
- Je préfère les transfos toriques aux transfos conventionnels parce qu'ils prennent moins de place (ils sont plats) et surtout qu'ils ont un bien meilleur rendement, donc chauffent beaucoup moins puisqu'ils ont moins de pertes que les autres. Mais ils coûtent plus chers, le double au moins...
Quant aux "transfos électroniques", ils ne coûtent pas très chers (enfin, ils ne sont pas donnés quand même...), ils chauffent terriblement et ont la fâcheuse habitude de se couper automatiquement pour attendre leur refroidissement s'ils sont mal ventilés...
- Les spots 230 V ont une durée de vie un peu plus brève que ceux en basse tension, compter au moins 20 % de moins (filament très fin, donc fragile).
- La solution avec un bon et vrai transfo torique "déporté" est intéressante, on peut placer ce transfo dans un endroit aéré et facilement accessible.
Mais le câblage qui va vers les lampes est lourd parce que nécessairement de forte section, car il faut véhiculer beaucoup d' Ampères (sous basse tension, laquelle n'influe que sur l'isolement des fils).
Par exemple, pour 3 spots 12 Volts 50 Watts, cela fait 12,5 Ampères ; En prenant du fil de 4 mm² sur 4 mètres (8 m en tout), on chute déjà presque 0,5 Volt, il reste 11,5 Volts à l'arrivée.
- Je préfère les transfos toriques aux transfos conventionnels parce qu'ils prennent moins de place (ils sont plats) et surtout qu'ils ont un bien meilleur rendement, donc chauffent beaucoup moins puisqu'ils ont moins de pertes que les autres. Mais ils coûtent plus chers, le double au moins...
Quant aux "transfos électroniques", ils ne coûtent pas très chers (enfin, ils ne sont pas donnés quand même...), ils chauffent terriblement et ont la fâcheuse habitude de se couper automatiquement pour attendre leur refroidissement s'ils sont mal ventilés...
Re: Faux plafond pour spots dans SDB
bonjour,
n'oublions pas qu'une alimentation basse tension (dans une salle de bain) est conseillée.
Le spot basse tension consomme, chauffe et les fils arrivant sur le support de l'ampoule doivent etre gainer par une tresse supportant la haute température , la tresse est généralement vendue avec le spot. L'encastrement mini est à respecter (au moins 75mm de hauteur).
Quant aux transfos électroniques (à découpage pour certains), je suis faché par ce type d'abaisseur de tension surtout quand çà fume apres un remplacement d'ampoule (j'ai dû acheter les prototypes) <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>.
Cordialement.
n'oublions pas qu'une alimentation basse tension (dans une salle de bain) est conseillée.
Le spot basse tension consomme, chauffe et les fils arrivant sur le support de l'ampoule doivent etre gainer par une tresse supportant la haute température , la tresse est généralement vendue avec le spot. L'encastrement mini est à respecter (au moins 75mm de hauteur).
Quant aux transfos électroniques (à découpage pour certains), je suis faché par ce type d'abaisseur de tension surtout quand çà fume apres un remplacement d'ampoule (j'ai dû acheter les prototypes) <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>.
Cordialement.
Re: Faux plafond pour spots dans SDB
J'ai déjà utilisé plusieurs " transfos électroniques " sans aucun problème. Il faut impérativement les monter à l'extérieur du faux plafond car ils sont donnés pour fonctionner jusqu'à une température ambiante de 45 °, je crois et dans un faux plafond, non ventilé, il peut faire bien plus que celà.