groupe de sécurité cumulus
groupe de sécurité cumulus
Le groupe de sécurité de mon cumulus fuit de plus en plus au point qu'il est urgent de faire quelque chose.Si je dois le changer comment procéder ?Merci d'avance
Re: groupe de sécurité cumulus
- Quelques gouttes de temps en temps : c'est normal.
- Ecoulement permanent : c'est anormal, soit :
* trop de pression d'eau à l'arrivée (c'est rare, plus de 7 Bars !), mettre un régulateur de pression taré à 4 Bars,
* groupe non adapté (3 bars par ex), le changer,
* groupe fatigué, usé, ce qui semble être votre cas et demande également le changement.
Démontage : Couper l'eau d'arrivée et le cumulus, vidanger avec le groupe de sécurité (ou en dévissant un organe bas, c'est plus rapide si c'est possible facilement), remonter le nouveau groupe en changeant le joint éventuel, je crois que c'est tout...