Circuit de chauffage: un radiateur ne chauffe pas.

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
sirsil

Circuit de chauffage: un radiateur ne chauffe pas.

Message par sirsil »

Mon nouvel appart est équipé d'une chaudière individuelle gaz.

Un radiateur ne chauffe pas.

Lorsque je tourne la vis de purge (sur point haut du radiateur), il n'y a pas d'air et l'eau arrive puissament.

En laissant sortir l'eau, de l'eau chaude arrive par l'entrée du radiateur. Mais dès que la vis de purge est fermée, l'eau chaude ne s'étend pas au reste du radiateur.

Bref, l'eau ne circule pas dans le radiateur.

Par ailleurs, j'ai noté que suite au déplacement d'un cloison, un radiateur a été enlevé. D'après ce que je connais du chauffage, les radiateurs sont branchés en parallèle sur le circuit d'eau, donc la suppression de ce radiateur ne peut pas avoir de conséquences sur les autres.

Quelqu'un de calé a une idée?

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Circuit de chauffage: un radiateur ne chauffe pas.

Message par JL »

Bonjour
Le chauffage central, ce n'est pas ma spécialité mais, vérifiez le départ du
radiateur. Certains systèmes de raccordement permettent de fermer également le
départ (pour isoler le circuit en cas de dépose du radiateur). Il me semble me
souvenir que c'est une sorte de carré à tourner. À vérifier au cas où, celapourrait
expliquer votre problème. Les contributeurs spécialistes auront peut-être de
meilleurs idées.
JL

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: Circuit de chauffage: un radiateur ne chauffe pas.

Message par Gpif »

bonjour,
Le retour de votre radiateur est peut etre bouché ou une vanne d'isolement obture le retour.
Cordialement

Avatar du membre
Sergep
Messages : 1437
Enregistré le : 11/06/01 21:13
Localisation : Yvelines

Re: Circuit de chauffage: un radiateur ne chauffe pas.

Message par Sergep »

Il se peut que le retour soit fermé, l'ouvrir avec une clef six pans ou un tournevis selon le modèle.. Si le radiateur est équipé d'un robinet thermostatique vérifier que le pointeau ne reste pas coincé. Pour s’en assurer démontez la partie plastique du robinet et tirez le pointeau à l'aide d'une pince.
Sergep