vidange chaudiere

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
aberthome
Messages : 8
Enregistré le : 21/09/07 15:05

vidange chaudiere

Message par aberthome »

Bonjour

Je possède une chaudière ELM LEBLANC GLM5 20E
Pendant le demontage d'un radiateur pour peinture,après vidange complète de l'installation (il n'y a pas de té de réglage) puis je me servir de la chaudière pour la production d'eau chaude sanitaire?
Merci de votre reponse

Avatar du membre
kraken
Messages : 137
Enregistré le : 07/04/07 05:41

Message par kraken »

Bonjour Aberthome,

Ici au Québec le choix d'appareils de chauffage est très limité. Au fil de mes lectures sur les sites Européens je constate qu'il existe des tas de modèles, marques, etc

C'est dommage. Ici au Québec on ne peut utiliser les chauffe-eau "instantannés". L'hiver l'eau devient si froide que ces petites machines ne réussissent pas à chauffer l'eau suffisamment... pour une douche par exemple. Ici les chauffe-eau à accumulation sont rois et maîtres.

Pour répondre à votre question je dirai simplement ceci; votre appareil peut être adapté à l'eau sanitaire seulement que si son échangeur de chaleur (le rad interne) est conçu d'un matériau inoxydable. Le bronze, le cuivre sont couramment utilisé.
L'idée étant que de l'eau "neuve" doit y passer, de l'eau... chargée d'oxygène... elle devient franchement corrosive.
Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Si votre eau chaude sanitaire est produite :

- Comme un chauffe-eau (chauffage direct au moment de chaque tirage) : Oui, il se peut que vous puissiez l'utiliser, à condition par exemple qu'il n'y ait pas de sécurité qui empêche l'allumage lorsqu'il n'y a pas d'eau dans les canalisations de "chauffage central".

- Indirectement par accumulation dans un ballon : Non, vous ne pouvez pas, car le chauffage du ballon est assuré par une boucle spéciale alimentée par l'eau du "chauffage central" (un genre de radiateur interne au ballon).

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

Avatar du membre
kraken
Messages : 137
Enregistré le : 07/04/07 05:41

Message par kraken »

Le chauffage indirect de l'eau domestique par accumulation dans un ballon est un procédé assez courant au Québec. De cette façon il n'est pas nécessaire d'utiliser une fournaise à échangeur innoxydable ($$) puisque l'eau de chauffage n'entre jamais en contact avec l'eau domestique.

Toutefois pour une consommation simple (particulière) ce procédé devient trop complexe et onéreux.

Principe: La bouilloire chauffe de l'eau de chauffage jusqu'à ce que la température voulue de l'eau domestique soit atteinte. Cette eau de chauffage est en circuit fermé, généralement muni d'un réservoir mais aussi et surtout elle alimente un "serpentin" localisé à l'intérieur du réservoir d'eau domestique. Un aquastat installé sur ce réservoir gère les arrêts-démarrages de la bouilloire.
Cette application est courante dans les édifices à logements car une seule source de chauffage est nécessaire pour tout l'édifice. Il n'est pas rare de trouver une seconde bouilloire attachée au système mais demeurant en attente en cas de bris de la bouilloire principale.
Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!

Répondre