chauffage central
chauffage central
dans un circuit de chauffage central monotube fer est-il possible de remplacer un partie du circuit (tuyau et radiateur) par du tube cuivre . Qui a une idée sur la methode ?? (si cela est faisable)
Re: chauffage central
Oui, c'est faisable, il suffit par exemple de braser si possible à l'argent (alliage à 30 ou 40 % d'argent) un raccord acier sur le cuivre, en adaptant au mieux les diamètres réciproques (pas toujours facile, il sera peut-être nécessaire d'élargir ou de resserrer un peu le cuivre après l'avoir recuit pour laisser le moins de jeu possible). Il faut préalablement aviver les surfaces, notamment sur l'acier pour retirer la couche éventuelle de zinc si galvanisé, voire de rouille....
Mais je ne vous conseille pas trop cet assemblage fer-cuivre à cause du couple galvanique qui va se produire, pas très important mais entrainant quand même la décomposition permanente d'un peu d'eau, donc l'apparition de gaz occlus (surtout hydrogène) qui peuvent vous obliger à purger plus souvent que nécessaire. Ou alors, profitez-en pour mettre une dose "d'inhibiteur de corrosion" dans l'eau.
Mais je ne vous conseille pas trop cet assemblage fer-cuivre à cause du couple galvanique qui va se produire, pas très important mais entrainant quand même la décomposition permanente d'un peu d'eau, donc l'apparition de gaz occlus (surtout hydrogène) qui peuvent vous obliger à purger plus souvent que nécessaire. Ou alors, profitez-en pour mettre une dose "d'inhibiteur de corrosion" dans l'eau.