Bonjour, voila je vous explique mon sérieux problème : voulant poser une barre deseuil entre carrelage et parquet, je me mets à percer et tout à coup, plus rien au niveau de la perceuse. Je m'apercois alors qu'il n'y a plus de courant dans toute la maison.
Je viens de rencontrer un fil éléctrique ..... je ne sais pas si je l'ai sectionné, comment est ce fil maintenant, je n'ai aucun moyen de savoir. Il semblerait que c'est un fil de terre car il y en a un qui ressort deux mètres plus loin, je ne peux pas être plus precis.
Quoi qu'il en soit, je suis bien embété et un peu inquiet quand même. Y-a-t- il un risque de surchauffe du fil, d'incendie, ou autre pb étant donné que j'ai endommagé ce fil???
Quelqu'un peut-il me rassurer, me donner son avis sur ce problème ??
Merci
fil sectionné
Bonjour,
Bien que vous ayez trouvé un fil vert/jaune, il est peu probable qu'a lui seul il ait pu faire disjoncter. Ce qui veut dire que vous avez très certainement percé entre ce fil de terre et le fil de phase.
N'avez vous perçu aucun éclair lors du perçage ?
Si non, c'est que c'est bien mon hypothèse, vous avez mis la phase à la terre, ce qui à provoqué la disjonction au niveau du différentiel de l'installation. (Si vous avez plusieurs différentiels, c'est certainement celui du disjoncteur pricipal installé par votre fournisseur d'énergie. En effet, vu le courant proposé, il est plus rapide que nos différentiels 30mA)
Maintenant, les riques :
- Fil endommagé, donc risquant de chauffer au point de perçage. Et même de se rompre.
- Vis installée et touchant le fil, en touchant la vis , vous risquez l'electrocution (donc certainement en touchant toute la barre de seuil...)
Les solutions ...
- Si les fils ne sont pas endommagés : La plus simple : injecter une bonne dose de mastic silicone dans le trou laissé par votre meche pour immobiliser les fils et boucher les parties dénudées.
Modifier les perçages de la barre de seuil pour la décaler.
- Si les fils sont endommagés, il va falloir les remplacer. Donc trouver leur points de départs et d'arrivée (les boites de dérivation les plus proches) Mais ce n'est pas une mince affaire. Vous aurez peut être à ouvrir le sol....
Bien que vous ayez trouvé un fil vert/jaune, il est peu probable qu'a lui seul il ait pu faire disjoncter. Ce qui veut dire que vous avez très certainement percé entre ce fil de terre et le fil de phase.
N'avez vous perçu aucun éclair lors du perçage ?
Si non, c'est que c'est bien mon hypothèse, vous avez mis la phase à la terre, ce qui à provoqué la disjonction au niveau du différentiel de l'installation. (Si vous avez plusieurs différentiels, c'est certainement celui du disjoncteur pricipal installé par votre fournisseur d'énergie. En effet, vu le courant proposé, il est plus rapide que nos différentiels 30mA)
Maintenant, les riques :
- Fil endommagé, donc risquant de chauffer au point de perçage. Et même de se rompre.
- Vis installée et touchant le fil, en touchant la vis , vous risquez l'electrocution (donc certainement en touchant toute la barre de seuil...)
Les solutions ...
- Si les fils ne sont pas endommagés : La plus simple : injecter une bonne dose de mastic silicone dans le trou laissé par votre meche pour immobiliser les fils et boucher les parties dénudées.
Modifier les perçages de la barre de seuil pour la décaler.
- Si les fils sont endommagés, il va falloir les remplacer. Donc trouver leur points de départs et d'arrivée (les boites de dérivation les plus proches) Mais ce n'est pas une mince affaire. Vous aurez peut être à ouvrir le sol....
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...