bonsoir
nouveau sur ce forum je viens chercher une solution à mon problème :
je veux piloter un interrupteur à partir d'un relais selon la séquence suivante.au repos l'interrupteur est "collé", quand la pompe est alimentée , je veux que le contact reste fermé pendant 30 secondes et reste ouvert ensuite pendant 1 heure,puis se referme au repos.
en résumé: chaque fois que la pompe démarre, je la laisse fonctionner pendant 30 secondes et le contact s'ouvre pendant une heure,puis se referme de lui même
Que faut il utiliser comme matériel et quel plan de branchement?
piloter un relais
Bonjour,
Pour une séquence comme celle-ci, je vous conseillerais un petit automate programmable qui piloterait un contacteur de puissance pour la pompe (on en trouve sur ebay assez souvent pas cher).
Je vous conseille cela car je suis relativement jeune et que je ne pratique que en "soft" (ça permet de modifier).
Maintenant, un "ancien" du forum aura peut-être une solution "hard" avec multiples relais temporisés et un peu de matière grise.
(attention, les relais temporisés sont cher et il est vite préférable d'utiliser un automate programmable de nos jours)
je peux vous aider via mail perso pour la programmation sur la gamme LOGO ! de chez SIEMENS (c'est le seul ou j'ai le soft de programmation sur mon ordi perso).
Pour une séquence comme celle-ci, je vous conseillerais un petit automate programmable qui piloterait un contacteur de puissance pour la pompe (on en trouve sur ebay assez souvent pas cher).
Je vous conseille cela car je suis relativement jeune et que je ne pratique que en "soft" (ça permet de modifier).
Maintenant, un "ancien" du forum aura peut-être une solution "hard" avec multiples relais temporisés et un peu de matière grise.

(attention, les relais temporisés sont cher et il est vite préférable d'utiliser un automate programmable de nos jours)
je peux vous aider via mail perso pour la programmation sur la gamme LOGO ! de chez SIEMENS (c'est le seul ou j'ai le soft de programmation sur mon ordi perso).
Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......
Bonjour,
Je ne me classe pas dans la catégorie des anciens, mais j'aime bien la solution cablée ...
Petite précision svp Califf. Vous voulez que votre pompe démarre toute seule pendant 30s, s'arrête 1 heure, redémarre 30s et se réarrête 1h, ou bien vous démarrez votre pompe avec un BP, elle tourne 30s, vous interdisez le démarrage pendant 1h, et avez la possibilité de redémarrer au BP pour refaire tourner 30s, et ensuite réinterdire le démarrage ?
Il est vrai qu'avec un automate ( connais pas Siemens, suis plutot télémécanique ) et un relais, l'affaire est faite en quelques grosses minutes ( encore faut-il disposer de 24V pour l'automate ).
Sinon, avec un jeu de 2 tempos ( à relayer ou pas, faut voir la puissance de la pompe ) réglables Hager ou MG, ça doit pouvoir le faire.
Je ne me classe pas dans la catégorie des anciens, mais j'aime bien la solution cablée ...
Petite précision svp Califf. Vous voulez que votre pompe démarre toute seule pendant 30s, s'arrête 1 heure, redémarre 30s et se réarrête 1h, ou bien vous démarrez votre pompe avec un BP, elle tourne 30s, vous interdisez le démarrage pendant 1h, et avez la possibilité de redémarrer au BP pour refaire tourner 30s, et ensuite réinterdire le démarrage ?
Il est vrai qu'avec un automate ( connais pas Siemens, suis plutot télémécanique ) et un relais, l'affaire est faite en quelques grosses minutes ( encore faut-il disposer de 24V pour l'automate ).
Sinon, avec un jeu de 2 tempos ( à relayer ou pas, faut voir la puissance de la pompe ) réglables Hager ou MG, ça doit pouvoir le faire.
Bonjour florian
C'est la deuxième proposition qui m'intéresse : " je démarre la pompe avec un interrupteur( ou bouton poussoir), elle fonctionne 30 secondes , puis elle doit s'arrêter pendant une heure,cet arrêt s'effectue par l'ouverture d'un contact (sur la ligne sécurité niveau d'eau), ce contact reste ouvert pendant 1 heure, il se referme ensuite et on doit pouvoir la redémarrer avec l'interrupteur ( ou bouton poussoir) et ce encore pour 30 seconde etc. etc..
Je suis assez intéressé par l'automate programmable car je pense que l'on peut faire varier les paramètres de 30 secondes et de 1 heure.
Merci de votre aide à vous deux
C'est la deuxième proposition qui m'intéresse : " je démarre la pompe avec un interrupteur( ou bouton poussoir), elle fonctionne 30 secondes , puis elle doit s'arrêter pendant une heure,cet arrêt s'effectue par l'ouverture d'un contact (sur la ligne sécurité niveau d'eau), ce contact reste ouvert pendant 1 heure, il se referme ensuite et on doit pouvoir la redémarrer avec l'interrupteur ( ou bouton poussoir) et ce encore pour 30 seconde etc. etc..
Je suis assez intéressé par l'automate programmable car je pense que l'on peut faire varier les paramètres de 30 secondes et de 1 heure.
Merci de votre aide à vous deux
Bonjour,
Que vous utilisiez un automate ou des relais temporisés, la modification de la valeur de tempo est tout aussi aisée. Les relais tempo ont une plage de réglage variant de 10s à 10h ( si mes souvenirs sont bons ), avec différents paliers, pour que la précision de réglage soit constante sur toute la plage. Il est même possible de coupler à ça une horloge programmable, qui peut elle aussi gérer des tempos.
L'avantage de l'automate, est que la câblge est simplifié, et que si vous raccordez toutes les conditions électromécaniques, et les actionneurs, vous avez la possibilité de gérer beaucoup plus de paramètres, comme par exemple, la surveillance du temps de remplissage, ou de vidage, monter un alarme ( voyant, sonette, etc ... ) en cas de défaut constaté.
Searit-il possible, pour assouvir ma curiosité, que vous détailliez votre installation et son but ?
Que vous utilisiez un automate ou des relais temporisés, la modification de la valeur de tempo est tout aussi aisée. Les relais tempo ont une plage de réglage variant de 10s à 10h ( si mes souvenirs sont bons ), avec différents paliers, pour que la précision de réglage soit constante sur toute la plage. Il est même possible de coupler à ça une horloge programmable, qui peut elle aussi gérer des tempos.
L'avantage de l'automate, est que la câblge est simplifié, et que si vous raccordez toutes les conditions électromécaniques, et les actionneurs, vous avez la possibilité de gérer beaucoup plus de paramètres, comme par exemple, la surveillance du temps de remplissage, ou de vidage, monter un alarme ( voyant, sonette, etc ... ) en cas de défaut constaté.
Searit-il possible, pour assouvir ma curiosité, que vous détailliez votre installation et son but ?