inter diff en tete

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
corssi
Messages : 25
Enregistré le : 21/01/07 00:46

inter diff en tete

Message par corssi »

bonjour
sur une installation 3 circuit PC et 3 ecl on a un totale de 3 16A et
3 10A donc un totale de 18000W
si on fait p=ui on trouve 78A

pouvez vous m'expliquez pourquoi en generale on trouve en tete un inter diff 25A ,40A ou 63A alors qu'avec la formule on a 78A?

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Ne confondez pas "possibilité max" et "réalité courante".

Par exemple, vous pouvez avoir une voiture qui peut rouler à 240 km/h, mais vous roulerez (en principe) à 50 en ville et à 130 sur autoroute.

Une prise de courant est prévue pour débiter au maximum 16 Ampères.

Une ligne d'éclairage est prévue pour débiter au maximum 10 Ampères.

Mais on atteint rarement tous ces débits en permanence (3 X 16) + (3 x 10) A.

Car il est évident que l'on ne va pas "tirer" le maximum en même temps sur les 6 sources d'énergie.

On ne va pas placer une machine à laver (organe le plus gourmand, jusqu'à 15 A) sur chaque prise et les faire fonctionner en même temps.

On ne va pas alimenter en même temps 3 projecteurs d'éclairage de 2.3 kW chacun.

Alors, un organe total de protection peut avoir un calibre de 40 Ampères, voire de 32 ou même 25 Ampères selon l'usage des circuits.

Vous comprenez ?

Mais si vous désirez consommer le maximum permis sur chaque circuit en permanence, il vous faut évidemment un calibrage total correspondant et penser alors au triphasé ...

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

corssi
Messages : 25
Enregistré le : 21/01/07 00:46

Message par corssi »

bien compris
merci