quelle section de cable pour mes radiateurs

Message par mike73 »

J'envisage d'installer des radiateurs électriques à inertie dans mon grenier.

Après avoir consulté divers professionnels (ainsi que les membres de comme un pro), je m'oriente sur un besoin de 5500 à 6000 W.

Je comptais placer 3 radiateurs de 2000W et j'hésitais pour la section des fils.

Donc mes questions sont les suivantes:

- Vaudrait-il mieux que je fasse partir 3 lignes de mon tableau ou plutôt une seule ligne et que je ponte les 2 autres radiateurs sur cette ligne? (je sais pas si ma question est claire)
- Suis-je bon si je tire 3 lignes distinctes pour chacun des radiateurs en 2.5 mm²? (sachant que j'aurais 3 lignes de 10m, 12m et 20m)
- Et puis-je installer le fil pilote dans la gaine avec les 3 autres cables (neutre, phase et terre)?
- Une gaine ICTA de 25mm de diam est-elle suffisante pour passer ces 4 fils?
- A mon tableau, il est préférable que je mette un disjoncteur de 20 ou 32A? (perso pour 6kW, je pensais plutôt à 20A)

Merci pour votre aide.

maximus
Messages : 856
Enregistré le : 10/08/07 19:52
Localisation : Ile de France

Re: quelle section de cable pour mes radiateurs

Message par maximus »

mike73 a écrit :J'envisage d'installer des radiateurs électriques à inertie dans mon grenier.

Bonjour,

Après avoir consulté divers professionnels (ainsi que les membres de comme un pro), je m'oriente sur un besoin de 5500 à 6000 W.

Je comptais placer 3 radiateurs de 2000W et j'hésitais pour la section des fils.

Donc mes questions sont les suivantes:

- Vaudrait-il mieux que je fasse partir 3 lignes de mon tableau ou plutôt une seule ligne et que je ponte les 2 autres radiateurs sur cette ligne? (je sais pas si ma question est claire)

La norme vous oblige à tirer une ligne unique par radiateur et dédié uniquement à celui ci. interdit d'y raccorder quoi que se soir d'autre.

- Suis-je bon si je tire 3 lignes distinctes pour chacun des radiateurs en 2.5 mm²? (sachant que j'aurais 3 lignes de 10m, 12m et 20m)

c'est ce que j'allais vous dire, lignes distinctes en 2,5mm² et les longueurs sont largement ok .

- Et puis-je installer le fil pilote dans la gaine avec les 3 autres cables (neutre, phase et terre)?

Tout à fait ok, c'est même conseillé lors de la pose de radiateurs qui n'ont pas de fil pilote (en prévision).

- Une gaine ICTA de 25mm de diam est-elle suffisante pour passer ces 4 fils?

une gaine de 20 suffit pour 4 x 2,5².

- A mon tableau, il est préférable que je mette un disjoncteur de 20 ou 32A? (perso pour 6kW, je pensais plutôt à 20A)

Vous devez mettre un disjonteur 20A par radiateur, (avec vos puissances de 2 kW par radiateur, des 16A suffiraient mais je ne suis pas sure que ce soit OK vis à vis de la norme)

Bon câblage :wink: .


Merci pour votre aide.
Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......

mike73
Messages : 90
Enregistré le : 27/11/06 12:20
Localisation : ALBERTVILLE

Message par mike73 »

Merci pour vos réponses claires et précises.

Christophe
Messages : 106
Enregistré le : 24/05/06 16:04
Localisation : La Cadière d'Azur

Message par Christophe »

Je ne suis pas certain que la norme exige un circuit par radiateur...En revanche le circuit tiré ne doit alimenter que des radiateurs.
Il me semble que 2 radiateurs de 2Kw sur une ligne avec disjoncteur 20A cabl" en 2.5 ca passe. Si quelqu'un a une réponse précise, je prends!
MErci

jeanpierre14ma
Messages : 111
Enregistré le : 28/10/08 13:49
Localisation : vaucluse

Message par jeanpierre14ma »

Bj
6A par mm2 X 2.5 mm2 = 15A
4KW : 230v = 17.40A
PAS pour moi
A+

maximus
Messages : 856
Enregistré le : 10/08/07 19:52
Localisation : Ile de France

Message par maximus »

jeanpierre14ma a écrit :Bj
6A par mm2 X 2.5 mm2 = 15A
4KW : 230v = 17.40A
PAS pour moi
A+
+1
Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......

jeanpierre14ma
Messages : 111
Enregistré le : 28/10/08 13:49
Localisation : vaucluse

Message par jeanpierre14ma »

moi avoir petite tête moi pas compris+1,+1 quoi+1WATT

Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Bonsoir,

+1 est une façon de montrer qu'on est d'accord avec le message précedent.

En tout cas, merci pour vos réponses sur le forum. :wink:
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Petits calculs (sous réserve ...) :

Soit un câble de 2 conducteurs en cuivre de 2,5 mm², longueur 15 mètres, parcouru par 17,5 Ampères (4 kW sous 230 V).

Résistance totale : 0,216 Ohms
Chute de tension totale : 3,78 Volts
Puissance perdue dans le câble : 66,15 Watts (1,65 %), soit celle d'un bon fer à souder dont la chaleur (450 degrés relativement ponctuelle !) serait répartie sur 15 mètres.

Cela peut donc aller, mais vraiment tout juste (le câble peut un peu chauffer, de quelques 20 à 30 degrés au dessus de l'ambiante), alors surtout pas plus !

Moi, par sécurité, je préfèrerais 2 câbles de 2,5 mm², un pour chaque radiateur ...

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

Christophe
Messages : 106
Enregistré le : 24/05/06 16:04
Localisation : La Cadière d'Azur

Message par Christophe »

Après relecture approfondie du livre "Le Grand Livre de l'Electricité", voilà ce qui est dit:
Puissance du ou des convecteurs:2250W = section: 1.5²
3500W=2.5²
4500w=4²
7250=6²
Voilà donc qui devrait mettre tout le monde d'accord sachatn qu'il faut bien évidemment adapter le calibre de la protection en fonction de la section du câble, à savoir respectivement : 16A,20A, 25A ,32A pour des disjoncteurs et 10A, 16A, 20A, 25A pour des fusibles.
CQFD
Bien à vous

maximus
Messages : 856
Enregistré le : 10/08/07 19:52
Localisation : Ile de France

Message par maximus »

Bonjour,

Avez vous la date de l'impression de votre livre? (on la trouve en général sur les premières ou dernière pages).

Je dis ça car les normes ont énorméments évoluées (en plusieur fois) dans les 10 - 15 dernières années.

merci
Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Je confirme le message de Christophe. Et ce sont les normes en vigueur. Du 1,5 mm2 est autorisé jusqu'à 2250 W (puissance maximale s'entend) avec fusible ou disjoncteur divisionnaire à 10 A. 2,5 mm2 jusqu'à 3500 W fusible ou disj 16 A, etc…
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour (ou plutôt bonsoir)

Autre petit calcul sur les bases suivantes :
- câble de 2 conducteurs de 1,5 mm²
- longueur du câble 15 m
- puissance du radiateur 2 kW sous 230 V (soit 8,7 Ampères)

Résultats :
- Résistance totale 0,36 Ohms
- Chute de tension 3,14 Volts
- Puissance dissipée dans le câble 27 Watts

Conclusion : Acceptable

Mais je conseille quand même d'utiliser du 2,5 mm² par sécurité, on ne sait jamais pour l'avenir (autre radiateur ?) ...

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !