nombre de fil dans gaine elec
nombre de fil dans gaine elec
J'ai lu sur le sie leroy merlin qu'on pouvait passer 6 fils 1.5² dans une gaine de 20 je croyais qu'on pouvait en passer 5
Re: nombre de fil dans gaine elec
Bonjour
Ca dépend dans quel conduit!
Pour respecter la norme, on ne doit pas utiliser plus de 30% de la section du
conduit pour ICTA, ICTL et ICA, un peu plus pour le IRL anciennement tube
IRO.
Donc dans le premier cas tubes annelés ICTA, ICTL et ICA, pasplus de 3 fils 1,5
mm2 par gaine de 16, pour 4 fils, on passe à 20.
Pour un tube lisse IRL, on peut passer jusqu'à 5 fils 1,5mm2 dans un tube de 16.
Voilà
JL
Ca dépend dans quel conduit!
Pour respecter la norme, on ne doit pas utiliser plus de 30% de la section du
conduit pour ICTA, ICTL et ICA, un peu plus pour le IRL anciennement tube
IRO.
Donc dans le premier cas tubes annelés ICTA, ICTL et ICA, pasplus de 3 fils 1,5
mm2 par gaine de 16, pour 4 fils, on passe à 20.
Pour un tube lisse IRL, on peut passer jusqu'à 5 fils 1,5mm2 dans un tube de 16.
Voilà
JL