Bonjour je veux installer le courant de facon encastré dans un petit sous sol, sous une terrasse sachant que celui-ci à une forme (le sous sol) rectangulaire.
1) Je sais que des saignées ne se font pas n'importe comment sous peine d'affaiblir les murs de soubassements.
A ce propos j'aurais souhaité savoir comment effectuer ses fameuses "tranchées" dans mes murs de facon à y loger mes gaines de fils.
2)Je vais installer 4 néons et 5 prises avec un différentiel 30 ma.
Dans cette pièce se trouvera un congélateur, un frigo et 2 prises pour mon futur etabli. la cinquième sera fixé dans la boite à fusible.
Quel est donc la section des fils à adopter (1.5 ou 2.5) ?
Les disjoncteurs de prise devront être calibrer à combien (16 ou 20 A) ?
pour les néons, la section = 1,5 mm2 calibrer à 10 A ?
Merci pour votre précieuse aide !
<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Laurent
saignées dans le mur - electricité
Re: saignées dans le mur - electricité
Bonjour
Vous auriez peut-etre interet a faire votre installation en apparant, soit sous tube IRO soit sous goulottes
lumière 1.5 carre
prises 2.5 carre
Phiphi
Vous auriez peut-etre interet a faire votre installation en apparant, soit sous tube IRO soit sous goulottes
lumière 1.5 carre
prises 2.5 carre
Phiphi
Re: saignées dans le mur - electricité
bonjour Phiphi !
pourquoi faire l'installation de facon apparente selon vous ?
Cordialement
LAurent
pourquoi faire l'installation de facon apparente selon vous ?
Cordialement
LAurent
Re: saignées dans le mur - electricité
Bonjour
C'est plus simple que de percer le sous sol dans tous les sens. Et si vous installez des goulottes vous pourrez facilement transformer votre installation dans les années à venir
Phiphi
C'est plus simple que de percer le sous sol dans tous les sens. Et si vous installez des goulottes vous pourrez facilement transformer votre installation dans les années à venir
Phiphi