Chauffeau en direct sur 20 A

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
pascalouet
Messages : 2
Enregistré le : 08/01/08 09:23

Chauffeau en direct sur 20 A

Message par pascalouet »

Bonjour ,

Pour faire un essai du chauffeau, j'ai branché celui-ci en direct sous le disj 20A. Y'aura t'il un risque et combien de temps faudra t'il pour chauffer ces 250l d'eau. Le 2A sert que pour le contacteur ,je crois ?

Merci

maximus
Messages : 856
Enregistré le : 10/08/07 19:52
Localisation : Ile de France

Message par maximus »

Bonjour,

Si le raccord électrique est fait dans les règles, il n'y a aucun risque à brancher un ballon d'eau en direct sous disjoncteur (20A étant le calibre attribué par la norme).

Le 2A est effectivement la protection du contact donné par EDF.

Pour chauffer ces volumes, c'est de l'ordre de 6 à 8 heures (si je ne dis pas de bétise :oops: mais le sujet a déjà été abordé et je pense ne pas être loin).
Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......

pascalouet
Messages : 2
Enregistré le : 08/01/08 09:23

Message par pascalouet »

Bonjour Maximus ,vous veillez tard.

En tout cas merci de m'avoir repondu,pour le non risque et la durée de chauffe des 250l, car au bout de 2h je m'inquietais car l'eau etait legerement tiede.Donc 6 à8 h de chauffe:vivement que je prenne les heures creuses.

Répondre