Bonjour,
Ayant subi un sinistre dans mon insert, le conduit de cheminée est à refaire ; il s'agit d'un conduit en boisseau de 20*40 ; comment faire pour y insérer un tubage alu de 20.
Les entreprises que j'ai vues veulent casser la cheminée entière !!! je suis inquiet
Un tube de 20 ne peut il pas entrer dans des boisseaux de 20??
Merci de vos aides
tubage alu dans une chemine avec des boisseaux
Bonjour à vous,
pour tuber un insert, donc énergie bois, un tubage double peau inox intérieur lisse est obligatoire ; pour un diamètre intérieur de 200 le diamètre extérieur sera de 206mm ; impossible donc de passer cette dimension dans un conduit de 200 ; la solution, sans démolir la cheminée, serait peut-être, de remplacer le raccord inox départ foyer qui normalement est en 200/206, par un raccord inox 200/186 et ajouter par dessus un tubage double peau en diamètre 180/186 ; en haut du conduit ajouter une plaque d'étanchéité en inox (45cmx45cm) avec diamètre de passage de 180. le diamètre de passage de cette plaque est en fait un peu plus grand pour éviter une condensation qui ne manquerait pas de se produire ; j'ajouterais que la différence de diamètre du tubage dans cette proportion ne peut nuire au tirage, surtout si vous avez une grande hauteur de cheminée
pour tuber un insert, donc énergie bois, un tubage double peau inox intérieur lisse est obligatoire ; pour un diamètre intérieur de 200 le diamètre extérieur sera de 206mm ; impossible donc de passer cette dimension dans un conduit de 200 ; la solution, sans démolir la cheminée, serait peut-être, de remplacer le raccord inox départ foyer qui normalement est en 200/206, par un raccord inox 200/186 et ajouter par dessus un tubage double peau en diamètre 180/186 ; en haut du conduit ajouter une plaque d'étanchéité en inox (45cmx45cm) avec diamètre de passage de 180. le diamètre de passage de cette plaque est en fait un peu plus grand pour éviter une condensation qui ne manquerait pas de se produire ; j'ajouterais que la différence de diamètre du tubage dans cette proportion ne peut nuire au tirage, surtout si vous avez une grande hauteur de cheminée
merci de cette réponse ;
un "spécialiste" est passé, il fallait tout changé, insert, tube et cheminée
un "chauffagiste" est passé, il ne voulait pas se prononcer
un "maçon" est passé et il a tenu le même langage que vous, ce qui me fait penser que je vais opter pour vos solutions
merci et très cordialement
un "spécialiste" est passé, il fallait tout changé, insert, tube et cheminée
un "chauffagiste" est passé, il ne voulait pas se prononcer
un "maçon" est passé et il a tenu le même langage que vous, ce qui me fait penser que je vais opter pour vos solutions
merci et très cordialement