Bruits dans conduits de chauffage
Bruits dans conduits de chauffage
Bonjour,
Nous avons un système de chauffage au gaz avec des radiateurs à eau.
Nous entendons des bruits de martelement réguliers ( tac tac tac ) à certains moments dans les conduits qui peuvents durer une trentaine de secondes.
Merci pour vos pistes éclairées.
Bonne fin de week end .
Eric
Nous avons un système de chauffage au gaz avec des radiateurs à eau.
Nous entendons des bruits de martelement réguliers ( tac tac tac ) à certains moments dans les conduits qui peuvents durer une trentaine de secondes.
Merci pour vos pistes éclairées.
Bonne fin de week end .
Eric
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
bruits
bosoir theome
ce sujet a déjà été abordé sur le forum
il s'agit vraisemblablement d'un défaut de montage des tuyaux dans la traversé d'un mur
normalement pour traverser un mur, ou une dalle, on place le tuyau dans un fourreau afin qu'il puisse se dilater librement
si ce n'est pas le cas et que le tuyau se retrouve scellé dans la maçonnerie, il fera toujours sa dilation mais en s'allongeant ou se rétractant par saccades - ces saccades provoquent du bruit qui se répercute tout le long de la canalisation
solution ? libérez les tuyaux dans les traversées des murs, dalles....
(peut être plus facile à dire qu'à faire)
Totor ou Walter, nos spécialistes, ont peut être une solution miracle au fond de leur caisse à outils....![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ce sujet a déjà été abordé sur le forum
il s'agit vraisemblablement d'un défaut de montage des tuyaux dans la traversé d'un mur
normalement pour traverser un mur, ou une dalle, on place le tuyau dans un fourreau afin qu'il puisse se dilater librement
si ce n'est pas le cas et que le tuyau se retrouve scellé dans la maçonnerie, il fera toujours sa dilation mais en s'allongeant ou se rétractant par saccades - ces saccades provoquent du bruit qui se répercute tout le long de la canalisation
solution ? libérez les tuyaux dans les traversées des murs, dalles....
(peut être plus facile à dire qu'à faire)
Totor ou Walter, nos spécialistes, ont peut être une solution miracle au fond de leur caisse à outils....
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Bonjour theome et matheysinus
Eh non, hélas ! pas de solution miracle. Sauf en cas de restauration, où cela ne pose parfois pas trop de problèmes de faire des trous, il est toujours plus aisé de prévoir les traversées de tubes dans une dalle ou une cloison lors de l'installation.
Eh non, hélas ! pas de solution miracle. Sauf en cas de restauration, où cela ne pose parfois pas trop de problèmes de faire des trous, il est toujours plus aisé de prévoir les traversées de tubes dans une dalle ou une cloison lors de l'installation.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
Et oui, c'est exact, ce bruit provient des tuyaux métalliques trop serrés quelque part, dans des colliers, dans des traversées ... (un collier "eau chaude" est garni intérieurement de néoprène souple).
Au moment du démarrage du chauffage (arrivée d'eau chaude), ces tuyaux se dilatent, s'allongent et "s'arrachent" par saccades de ces fixations qui ne leur laissent aucune liberté ! Surtout si ce sont des tuyaux en cuivre !
Le refroidissement étant plus lent, les bruits de rétreint sont peu perceptibles, c'est alors "tout en douceur" ...
Les remèdes : Donner un peu de jeu ! Plus facile à dire qu'à effectuer si les attaches et traversées ne sont pas accesibles ...
Si les colliers sont accessibles, desserrer un peu les vis, en supprimer à la rigueur une sur les 2, enrouler du "téflon" sur le tuyau sous le collier pour que ça glisse ... A la limite, mettre une goutte d'huile épaisse, aux silicones ...
Dans une traversée, il faut si possible un degré de liberté dans un fourreau approprié.
L'installation d'un chauffage central : Tout un savoir-faire de pro que trop d'éxécutants négligent à l'installation !
Au moment du démarrage du chauffage (arrivée d'eau chaude), ces tuyaux se dilatent, s'allongent et "s'arrachent" par saccades de ces fixations qui ne leur laissent aucune liberté ! Surtout si ce sont des tuyaux en cuivre !
Le refroidissement étant plus lent, les bruits de rétreint sont peu perceptibles, c'est alors "tout en douceur" ...
Les remèdes : Donner un peu de jeu ! Plus facile à dire qu'à effectuer si les attaches et traversées ne sont pas accesibles ...
Si les colliers sont accessibles, desserrer un peu les vis, en supprimer à la rigueur une sur les 2, enrouler du "téflon" sur le tuyau sous le collier pour que ça glisse ... A la limite, mettre une goutte d'huile épaisse, aux silicones ...
Dans une traversée, il faut si possible un degré de liberté dans un fourreau approprié.
L'installation d'un chauffage central : Tout un savoir-faire de pro que trop d'éxécutants négligent à l'installation !
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Oupselaire... j'aimerais en savoir plus sur ce martellement.
Un "tac tac" lent et régulier? Un crépitement?
Au moment ou le chauffage démarre ou lorsqu'il cesse?
Advenant le cas ou il s'agit d'un tuyau qui se dilate, d'en trouver l'endroit du problème n'est pas évident. À circuit fermé le bruit peut se répandre partout dans la maison.
Il faut localiser les endroits ou la tuyauterie s'appuie fermement sur toute surface car c'est dans ces conditions que le phénomène se produit.
Bonne chance et tenez-nous au courant!
Un "tac tac" lent et régulier? Un crépitement?
Au moment ou le chauffage démarre ou lorsqu'il cesse?
Advenant le cas ou il s'agit d'un tuyau qui se dilate, d'en trouver l'endroit du problème n'est pas évident. À circuit fermé le bruit peut se répandre partout dans la maison.
Il faut localiser les endroits ou la tuyauterie s'appuie fermement sur toute surface car c'est dans ces conditions que le phénomène se produit.
Bonne chance et tenez-nous au courant!
Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!
Pour répondre à Kraken,
C'est un tac hyper régulier d'une trentaine de seconde , bruit toutes les demi seconde , puis diminue en bruit et en intensité à la fin .
Je pense malheureusement à la vue de vos réponses que rien n'a été prévu à l'origine ( construction en 1927 ) .
Le bruit vient du mur, la maçonnerie doit à priori contraindre ces tuyaux.
Nous sommes déjà en rénovation mais casser ces murs n'est pas envisagé tout de suite , cette pièce va pourtant devenir notre chambre !
Merci bien encore .
C'est un tac hyper régulier d'une trentaine de seconde , bruit toutes les demi seconde , puis diminue en bruit et en intensité à la fin .
Je pense malheureusement à la vue de vos réponses que rien n'a été prévu à l'origine ( construction en 1927 ) .
Le bruit vient du mur, la maçonnerie doit à priori contraindre ces tuyaux.
Nous sommes déjà en rénovation mais casser ces murs n'est pas envisagé tout de suite , cette pièce va pourtant devenir notre chambre !
Merci bien encore .
Éh bien d'abord... merci beaucoup pour le gentil mot de re-bienvenue que j'ai reçu et merci encore à tous. Ici au Québec on ne chôme pas avec le chauffage ces temps-ci.
Au programme demain, -29 degrés, -37 avec l'aide d'Éole.
La crainte que j'ai en causant ici est de me tromper au point de vue technique. "Nos" appareils de chauffe sont diférents de même que les périphériques. J'ai les licences d'ingénérie me permettant de construire un appareil de chauffage et de l'installer mais à voir la technologie venant d'Europe qu'on réussit à adapter ici je donne maintenant plus dans le dépistage de problèmes. Évidemment, sans voir c'est une autre histoire.
Éh bien soit, problème de dilatation. Ça aurait pu être autre chose.
Verser de la parafine fondue, ou autre produit gras, en certains endroits tout au long du tuyau?
Si ce tuyau réussit à faire ce bruit parce qu'il s'appuie trop fortement sur de la maçonnerie c'est que celui-ci subit un stress intense. C'est plus commun, ces gruits, là où un tuyau traverse du bois. En fait ce n'est pas le tuyau qui emet ce bruit mais bien la surface sur lequel il s'appuie (à moins d'une bague trop serrée, comme dit précedement)
C'est probablement dû au fait que la structure a "travaillé" depuis qu'elle fut construite (vous me le dite si mon langage est incompréhensif).
Un tuyau ici. Dans certains cas les "fournaises" chauffent trop fort. C'est à dire qu'elles chauffent l'eau très fort afin de mettre plus de temps à redémarrer pour éviter un problème de "cyclage" (arrêts et départs trop fréquents) et de condensation. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi.
Mais considérant le problème actuel il est possible qu'un ajustement aide à amoindrir le problème. S'agirait en ce cas de faire en sorte que la chauffe se fasse plus en douceur par le biais d'une température d'eau un peu plus constante.
Mais avant tout, pouvez-vous me dire jusqu'à quelle température cette eau est chauffée dans les cas extrèmes?
Chez moi les rads sont énormes. Le volume d'eau qu'ils contiennent ne nécessite pas que l'eau qui y circule soit à une température très élevée. Le volume d'eau compense. Si je devais posséder de petits rads il est évident que la température du faible volume l'eau qui y circulerait devrait être beaucoup plus élevée.
Au programme demain, -29 degrés, -37 avec l'aide d'Éole.
La crainte que j'ai en causant ici est de me tromper au point de vue technique. "Nos" appareils de chauffe sont diférents de même que les périphériques. J'ai les licences d'ingénérie me permettant de construire un appareil de chauffage et de l'installer mais à voir la technologie venant d'Europe qu'on réussit à adapter ici je donne maintenant plus dans le dépistage de problèmes. Évidemment, sans voir c'est une autre histoire.
Éh bien soit, problème de dilatation. Ça aurait pu être autre chose.
Verser de la parafine fondue, ou autre produit gras, en certains endroits tout au long du tuyau?
Si ce tuyau réussit à faire ce bruit parce qu'il s'appuie trop fortement sur de la maçonnerie c'est que celui-ci subit un stress intense. C'est plus commun, ces gruits, là où un tuyau traverse du bois. En fait ce n'est pas le tuyau qui emet ce bruit mais bien la surface sur lequel il s'appuie (à moins d'une bague trop serrée, comme dit précedement)
C'est probablement dû au fait que la structure a "travaillé" depuis qu'elle fut construite (vous me le dite si mon langage est incompréhensif).
Un tuyau ici. Dans certains cas les "fournaises" chauffent trop fort. C'est à dire qu'elles chauffent l'eau très fort afin de mettre plus de temps à redémarrer pour éviter un problème de "cyclage" (arrêts et départs trop fréquents) et de condensation. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi.
Mais considérant le problème actuel il est possible qu'un ajustement aide à amoindrir le problème. S'agirait en ce cas de faire en sorte que la chauffe se fasse plus en douceur par le biais d'une température d'eau un peu plus constante.
Mais avant tout, pouvez-vous me dire jusqu'à quelle température cette eau est chauffée dans les cas extrèmes?
Chez moi les rads sont énormes. Le volume d'eau qu'ils contiennent ne nécessite pas que l'eau qui y circule soit à une température très élevée. Le volume d'eau compense. Si je devais posséder de petits rads il est évident que la température du faible volume l'eau qui y circulerait devrait être beaucoup plus élevée.
Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!