Protection et commande d'éclairage

Message par Christophe »

Bonjour à tous,
je dois alimenter 16 tubes fluos 56W par l'intermédiaire de 3 BP + télérupteur.
Une protection 16A protégeant 8 PL, je suis dans l'obligation de prévoir 2 disjoncteurs 16A, et je ne vois pas comment je câble mon affaire (2 disjoncteurs, 1 télérupteur 3 BP et 16 PL)! Si certain d'entre vous pouvaient m'aider! Merci par avance!

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Euh, peut être que je ne comprends pas bien ou que les stipulations de la nouvelle norme m'échappent ...

Je m'explique :

- 16 fluos de 56 Watts chacun, cela fait moins de 5 Ampères au total.
Alors un seul disjoncteur de 16 Ampères suffit amplement (je dirais que 10 A suffisent) ?

- Si vous voulez effectivement grouper vos fluos par 8 (norme ?) rien ne vous empêche de placer 2 disjoncteurs (10 A) APRES le télérupteur, l'ensemble étant également protégé en amont comme il se doit.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !