Bonjour à tous,
je dois alimenter 16 tubes fluos 56W par l'intermédiaire de 3 BP + télérupteur.
Une protection 16A protégeant 8 PL, je suis dans l'obligation de prévoir 2 disjoncteurs 16A, et je ne vois pas comment je câble mon affaire (2 disjoncteurs, 1 télérupteur 3 BP et 16 PL)! Si certain d'entre vous pouvaient m'aider! Merci par avance!
Protection et commande d'éclairage
-
- Messages : 106
- Enregistré le : 24/05/06 16:04
- Localisation : La Cadière d'Azur
Euh, peut être que je ne comprends pas bien ou que les stipulations de la nouvelle norme m'échappent ...
Je m'explique :
- 16 fluos de 56 Watts chacun, cela fait moins de 5 Ampères au total.
Alors un seul disjoncteur de 16 Ampères suffit amplement (je dirais que 10 A suffisent) ?
- Si vous voulez effectivement grouper vos fluos par 8 (norme ?) rien ne vous empêche de placer 2 disjoncteurs (10 A) APRES le télérupteur, l'ensemble étant également protégé en amont comme il se doit.
Je m'explique :
- 16 fluos de 56 Watts chacun, cela fait moins de 5 Ampères au total.
Alors un seul disjoncteur de 16 Ampères suffit amplement (je dirais que 10 A suffisent) ?
- Si vous voulez effectivement grouper vos fluos par 8 (norme ?) rien ne vous empêche de placer 2 disjoncteurs (10 A) APRES le télérupteur, l'ensemble étant également protégé en amont comme il se doit.