pour ta vitro et ton four, tu as les fusibles qu'il faut respectivement 32A et 20A (il vaut mieux les laisser dédiés à ces appareils).
Pour le LL et le LV, il faut prévoir une ligne de 20A si tu les mets ensemble (ce qui arrive souvent) sinon, ça va déclencher.
A mon humble avis, la hotte et le frigo peuvent être mis sur des prises ordinaires.
Pour info, une ligne 16A peut supporter 8 prises normalement chargées et indépendantes des prises de chauffage !!
Bonjour,
normalement le LV et le LL doivent être sur des lignes spécialisée tout comme la plaque.
Pourquoi ne pas rajouter un tableau complémentaire ?
Yannick