nombre de fil dans gaine elec

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Franck

nombre de fil dans gaine elec

Message par Franck »

J'ai lu sur le sie leroy merlin qu'on pouvait passer 6 fils 1.5² dans une gaine de 20 je croyais qu'on pouvait en passer 5

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: nombre de fil dans gaine elec

Message par JL »

Bonjour
Ca dépend dans quel conduit!
Pour respecter la norme, on ne doit pas utiliser plus de 30% de la section du
conduit pour ICTA, ICTL et ICA, un peu plus pour le IRL anciennement tube
IRO.
Donc dans le premier cas tubes annelés ICTA, ICTL et ICA, pasplus de 3 fils 1,5
mm2 par gaine de 16, pour 4 fils, on passe à 20.
Pour un tube lisse IRL, on peut passer jusqu'à 5 fils 1,5mm2 dans un tube de 16.
Voilà
JL

Répondre