section de fils en 230V et en 380V

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Franki

section de fils en 230V et en 380V

Message par Franki »

Je connais les section de fils en 230V mais je ne sais pas comment on les calcules en 400V ??
Faut-il diviser par 3 par rapport au 230 V???
ex pour un four à pizza de 5KW au démarrage: I=P/U = 5000W/400= 12.5A
Je protèges avec disjoncteur en tetra 3 X 15A et sections de fils: 4 X 2.5 + terre
Suis-je dans le vrai ???

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: section de fils en 230V et en 380V

Message par Gpif »

bonjour,
votre four à pizza est résistif, ce qui implique :
Cos phi=1
pour un montage de résistances en étoile:
P=3VI (puisque cos phi=1)
P= 3 x 400/1.732 x I
P= 400 x 1.732 x I
en déduire I

Pour un montage triangle:
P= 3 x U x J x cosphi
P= 3 x 400 x I/1.732
P= 400 x 1.732 x I
en déduire I

la formule est identique aux 2 montages, dans un cas il faut diviser la tension par racine de 3 (1.732) , dans l'autre montage, il faut diviser le courant par 1.732.

Cordeialement