bonjour
J ai chez moi installé une installation de pompage d eau ( un forage si vous préférez).
Composée d un forage relié a une pompe qui alimente un ballon d eau , le démarrage
et l arrêt de la pompe se fait via un contacteur manométrique .
Après le ballon j ai 4 réseaux qui partent d une nourrice :
Le 1 er pour l alimentation du wc .
Le 2 eme pour une alimentation future.
Les 3 eme et 4 eme pour l arrosage
Les 2 premiers passent par des filtres .
J ai donc un problème de fonctionnement de la pompe sur le réseau du wc
Elle fonctionne en saccades , donc démarre puis s arrête et cela plusieurs fois
Jusque qu au remplissage de mon réservoir de wc .
Sur les autres réseaux ( arrosage ) je ne rencontre pas ce problème .
J ai essaye de maintes et maintes fois de régler convenablement mon
Contacteur , le réglage est bon pour l arrosage mais pas du tout pour
Alimenter mon wc
Faudrait t il que j installe sur mon réseau wc un réducteur de pression , ou faire
Autre chose , je l avoue je suis perdu .
probleme sur reseau forage
Si cela fonctionnait correctement au début, il y a peut être une condition qui a changé ?
Je pense notamment au système de filtrage, n'est il pas encrassé, ou si vous avez remplacé le filtre, le nouveau a t-il les mêmes caractéristiques de débit que le premier?
Sinon, n'y a t-il pas une prise d'air dans le circuit, qui modifierai la condition de pression nécessaire au démarrage de la pompe?
Voilà quelques premières pistes. Peut-être que d'autres contributeurs auront d'autres pistes à explorer ...
Je pense notamment au système de filtrage, n'est il pas encrassé, ou si vous avez remplacé le filtre, le nouveau a t-il les mêmes caractéristiques de débit que le premier?
Sinon, n'y a t-il pas une prise d'air dans le circuit, qui modifierai la condition de pression nécessaire au démarrage de la pompe?
Voilà quelques premières pistes. Peut-être que d'autres contributeurs auront d'autres pistes à explorer ...
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...