Bonsoir,
j'ai depuis quelques mois un probléme de pression dans ma chaudiére, je remets toujours de l'eau à l'arrivée générale.
C'est une chaudiére franco-belge qui alimente un chauffage au sol au rez de chaussée et un chauffage traditionnel par radiateur à l'étage.
Je remets de l'eau tous les deux ou trois jours.
Evidemment je pense à une fuite dans le chauffage au sol mais je ne sais comment la detecter ou bien verifier.
Merci de votre aide.
Probléme de pression chaudière Franco-belge
Un tel rajout d'eau indique évidemment une fuite.
Si vous n'en constatez pas sur l'installation, regardez donc du côté du clapet de sécurité, je pense qu'il fuit (goutte à goutte rapide en permanence).
Que faire alors ?
Le faire fonctionner plusieurs fois de façon brève à la main pour chasser une salissure éventuelle sur le clapet.
Si cela ne done pas de résultat, ... à remplacer !
Si vous n'en constatez pas sur l'installation, regardez donc du côté du clapet de sécurité, je pense qu'il fuit (goutte à goutte rapide en permanence).
Que faire alors ?
Le faire fonctionner plusieurs fois de façon brève à la main pour chasser une salissure éventuelle sur le clapet.
Si cela ne done pas de résultat, ... à remplacer !
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !