Un collègue me dit que le 4mm² n'est plus normalisé pour une plaque de cuisson et qu'il faut du 6mm².
Quelqu'un peut il m'éclairer sur le sujet?
Cordialement
François
Câble 4mm²
Re: Câble 4mm2
Bonjour
Tout à fait, des plaques de cuisson tout électriques doivent être alimentées en 3 x
6 mm2. Le 4 mm2 est normalisé mais de moins en moins utilisé en installations et
n'est pas suffisant pour ce type d'appareil.