Raccordement interupteur différentiel

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
kiki

Raccordement interupteur différentiel

Message par kiki »

Mon tableau électrique est alimenté par 2 x 10², avec quelle section dois-je alimenter mes 3 interrupteurs différentiels (10² comme l'alimentation du tableau ou 6² comme la plus grosse section après les inter dif.)

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Raccordement interupteur différentiel

Message par Totor »

Le 6 mm² doit convenir pour chaque différentiel.

kiki

Re: Raccordement interupteur différentiel

Message par kiki »

Merci pour cette réponse

Répondre