Rénovation électrique
-
- Messages : 106
- Enregistré le : 24/05/06 16:04
- Localisation : La Cadière d'Azur
Rénovation électrique
Bonjour,
afin de rénover l'électricité d'un appartement dans lequel les cables électriques passent dans des tubes métalliques, puis-je les réutiliser sur une partie du circuit oudois-je tout reprendre?
De plus est-il possible de faire des saignées dans un plafond afin d'limenter le poit lumineux?
L'appartement en question est actuellement équipé de prise et interupteur avec des fusibles incorporés...Je doit donc installer un tableau de protection générale. Dois-je faire valider la rénovation par le consuel?
Merci de votre aide.
afin de rénover l'électricité d'un appartement dans lequel les cables électriques passent dans des tubes métalliques, puis-je les réutiliser sur une partie du circuit oudois-je tout reprendre?
De plus est-il possible de faire des saignées dans un plafond afin d'limenter le poit lumineux?
L'appartement en question est actuellement équipé de prise et interupteur avec des fusibles incorporés...Je doit donc installer un tableau de protection générale. Dois-je faire valider la rénovation par le consuel?
Merci de votre aide.
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen
Woody Allen
- Si c'est une rénovation complète (mise à neuf), le Consuel est en principe obligatoire. Sinon, c'est assimilable à une simple "modification", ce qui semble être votre cas.
- Oui, vous pouvez utiliser des conducteurs déjà passés dans une gaine ... s'ils sont en bon état, sans raccords cachés (du genre "épissures") et de section "convenable" (en principe 1,5 mm² pour l'éclairage et 2,5 mm² pour les prises de courant classiques, sans parler des circuits spécialisés à forte intensité qui peuvent demander du 4 ou du 6 mm² voire plus).
- Les saignées dans le plafond ne sont pas en principe interdites (à ma connaissance ...), mais tout dépend de la nature de ce plafond et des règlements applicables (copropriété ? règles locatives ?). Renseignez-vous. En règle générale, je n'aime pas (opinion personnelle) les saignées "tardives" dans un plafond en fonction des aléas toujours possibles, serait-ce la remise en état.
- Oui, vous pouvez utiliser des conducteurs déjà passés dans une gaine ... s'ils sont en bon état, sans raccords cachés (du genre "épissures") et de section "convenable" (en principe 1,5 mm² pour l'éclairage et 2,5 mm² pour les prises de courant classiques, sans parler des circuits spécialisés à forte intensité qui peuvent demander du 4 ou du 6 mm² voire plus).
- Les saignées dans le plafond ne sont pas en principe interdites (à ma connaissance ...), mais tout dépend de la nature de ce plafond et des règlements applicables (copropriété ? règles locatives ?). Renseignez-vous. En règle générale, je n'aime pas (opinion personnelle) les saignées "tardives" dans un plafond en fonction des aléas toujours possibles, serait-ce la remise en état.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
pour le plafond des saignes vont obligatoirement entrainer des couts asser eleves .
et faut il encore quelles soient realisable.
si cest un faux plafond cest fesable mais il y a le risque que la saignee reste visible en lumiere rasante .
si il s'agit comme parfois d'un plafond constitue par la dale du dessus sur laquelle on a projetee un enssemble de papier et de peinture on pet pas faire grand chose .
si il s'agit d'ancien sur poutre bois et planche il y a le risque d'abimer le plancher du dessus cetait le cas dans mon ancien appart on pouvais rien faire au plafond a cause de ca .
et faut il encore quelles soient realisable.
si cest un faux plafond cest fesable mais il y a le risque que la saignee reste visible en lumiere rasante .
si il s'agit comme parfois d'un plafond constitue par la dale du dessus sur laquelle on a projetee un enssemble de papier et de peinture on pet pas faire grand chose .
si il s'agit d'ancien sur poutre bois et planche il y a le risque d'abimer le plancher du dessus cetait le cas dans mon ancien appart on pouvais rien faire au plafond a cause de ca .

sauf erreur de ma part le consuel n'à plus rien à voir dans une telle situation et c'est souvent dommage ,ça éviterait de voir des installations que je qualifie de suicidaire ;
reprendre pour reprendre je referais tout ,les normes actuelles sont ce qu'elles sont et les tubes metalliques du début du siècle dernier sont réellement obsolètes ; on fait trente on fait trente et on dort tranquille ; quant aux saignées au plaf , oui si c'est faisable comme dit si bien Rivencent
avec les sections à respecter 1.5 pour la lumière 2.5 pour les prises de courant et le 6 carré pour cuisinière même au gaz ; le 4 carré etant interdit depuis belle lurette ! désolé pour totor, ce 4 carré méritait une mise au point sans rancune évidemment ! ceci dit j'espère que tu sais à quoi tu t'engages , c'est du boulot de refaire toute l'installation électrique d'un appart, bon courage et bon travail ! @++

Non, C'Alain, aucune rancune, on apprend à tout âge et j'ignorais que les conducteurs de 4 mm² sont maintenant interdits dans les installations, d'autant qu'il y en a toujours en vente dans les commerces spécialisés par chez moi (GSB) ... et que des électriciens continuent d'en installer, sans doute par ignorance.
En tout cas, merci pour ce renseignement.
En tout cas, merci pour ce renseignement.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Ha, he bien Totor, tu n'est pas le seul, car je n'ai jamais entendu dire non plus que le 4 mm2 était interdit et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs.
Il est vrai qu'il est de moins en moins utilisé, mais pas abandonné (alimentation de chauffages, par exemple).
J'émets quand même de sérieux doutes sur cette information.
Il est vrai qu'il est de moins en moins utilisé, mais pas abandonné (alimentation de chauffages, par exemple).
J'émets quand même de sérieux doutes sur cette information.
bonsoir jl et totor ;
ça date de 2001 mon consuel m'a été refusé a cause du 4 carré ,tout simplement ! maintenant qu'il y en ait encore a la vente ok , je l'ai vu ,mais voila les faits sont là dans un autre domaine le trichlorethylène et l'acide chloridrique sont intetrdits , et même par l'europe ,produits potentiellement cancerigènes , mais voila ça aussi c'est à la vente !! cherchez l'erreur !!@++
peut etre est ce special a la cote d'azur ?
ça date de 2001 mon consuel m'a été refusé a cause du 4 carré ,tout simplement ! maintenant qu'il y en ait encore a la vente ok , je l'ai vu ,mais voila les faits sont là dans un autre domaine le trichlorethylène et l'acide chloridrique sont intetrdits , et même par l'europe ,produits potentiellement cancerigènes , mais voila ça aussi c'est à la vente !! cherchez l'erreur !!@++

peut etre est ce special a la cote d'azur ?
Bonsoir
Je n'ai connaissance d'aucun texte qui interdit le 4 mm2, même depuis 2001.
Tout dépend pour quoi vous avez utilisé ce 4 mm2. Si c'est pour l'alim de la cuisinière/plaque de cuisson, évidemment ce n'est pas autorisé. Mais si vous alimentez, par exemple plusieurs chauffage d'une même pièce avec une arrivée en 4 mm2 dans une boîte de dérivation, je ne vois pas où est le problème.
Il arrive que des Consuels racontent des bêtises , ce n'est pas rare, ou n'acceptent pas des choses qui sont pourtant autorisées.
De plus ils sont très tatillons quand c'est un particulier qui a fait lui-même son installation.
Mais si quelqu'un me prouve le contraire, je suis tout ouie
Je n'ai connaissance d'aucun texte qui interdit le 4 mm2, même depuis 2001.
Tout dépend pour quoi vous avez utilisé ce 4 mm2. Si c'est pour l'alim de la cuisinière/plaque de cuisson, évidemment ce n'est pas autorisé. Mais si vous alimentez, par exemple plusieurs chauffage d'une même pièce avec une arrivée en 4 mm2 dans une boîte de dérivation, je ne vois pas où est le problème.
Il arrive que des Consuels racontent des bêtises , ce n'est pas rare, ou n'acceptent pas des choses qui sont pourtant autorisées.
De plus ils sont très tatillons quand c'est un particulier qui a fait lui-même son installation.
Mais si quelqu'un me prouve le contraire, je suis tout ouie


et ben c'est exactement ce qui s'est passé ,avec une cuisinière tout gaz , voila pourquoi de bonne foi ,j'ai affirmé que le 4 carré etait interdit et ils ont même essayé de me faire mettre la terre du telephone en 16 carré , j'ai refusé , etant donné que c'était les ptt qui avaient fait l'install ! voila excuses donc ,mais j'étais sur de mon coup !! @++