bonjour a tous.
ma vmc étant placée plus bas que ma bouche de salle de bain de l'étage,je voulais savoir si l'aspiration sera corecte ou si il faut que je remonte ma vmc plus haut pour plus de "tirage" ou ça peut fonctionner quand même comme cela?
car cela m'oblige a tous changer les branchements du rez-de-chaussé (cuisine,sdb,wc)avec des longueur de tuyaux allant jusqu'a 20m.
merçi pour vos réponses.
aspiration vmc
Bonsoir
Non, pour une aspiration, ça ne pose pas de problèmes. La VMC crée une dépression à l'intérieur de l'habitation, donc peu importe son emplacement.
Par contre il faut limiter les longueurs de tuyau pour limiter les pertes en charges et ne pas avoir un conduit d'évacuation trop long non plus.
Par contre, si vous utilisez des tuyaux non-isolés, vous risquez d'avoir de l'eau de condensation qui va couler dans le boîtier de la VMC. Prenez des dispositions pour son évacuation éventuelle.
Non, pour une aspiration, ça ne pose pas de problèmes. La VMC crée une dépression à l'intérieur de l'habitation, donc peu importe son emplacement.
Par contre il faut limiter les longueurs de tuyau pour limiter les pertes en charges et ne pas avoir un conduit d'évacuation trop long non plus.
Par contre, si vous utilisez des tuyaux non-isolés, vous risquez d'avoir de l'eau de condensation qui va couler dans le boîtier de la VMC. Prenez des dispositions pour son évacuation éventuelle.